naupv Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Проверять собираюсь через год-два (если дай бог туда наконец перееду) Есть явные косяки? Подскажите пока легче исправить! Пока не замечено косяков. Вот только на нижнем коллекторе, что за краник стоит? При такой сборке насос должен толкать сверху в низ подача на коллектор должна быть сверху обратка соотв снизу капилляр от головы на нижнем коллекторе ближе к насосу байпас полностью закрыт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Да, насос толкает вниз, подача будет сверху (пока просто выводы оставили и котла ещё нет), коллектор брал собранный заводской, его схему нашел у производителя, мастеру оставалось только трубы подключить, что за краник ещё не знаю и байпас пока не крутили, настраивать будем не скоро (у меня ещё есть время поизучать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Ссылки уже не дают прямого первоначальника данного смесительного узла. Схема смесительного узла ТЕСЕ. Наряду с смесительном узлом Джакомини, считаю их наиболее удачными в смешении. Работают более 10 лет без замечаний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Да, насос толкает вниз, подача будет сверху (пока просто выводы оставили и котла ещё нет), коллектор брал собранный заводской, его схему нашел у производителя, мастеру оставалось только трубы подключить, что за краник ещё не знаю и байпас пока не крутили, настраивать будем не скоро (у меня ещё есть время поизучать) Какая странная схема подмеса, трубопроводы от "теплосети" с обратной стороны от насоса... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Какая странная схема подмеса, трубопроводы от "теплосети" с обратной стороны от насоса... Некоторые попробовав запустить эту странную схему, в итоге переделывают на лёгкую и понятную от Джакомини... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Некоторые попробовав запустить эту странную схему, в итоге переделывают на лёгкую и понятную от Джакомини... Джакомини, ср@комини.... я вам так скажу. Когда в далеких 80-х мне в голову долбили индустриальную теплотехнику, о теплых полах только слышали, что они где-то есть, а большинство подобных вопросов на уровне здания решалось элеваторным узлом подмеса. Простая, я бы сказал, "дубовая", но при этом надежная схема. Правда, регулируемая через, простите, --censored---. После легкой доработки напильником научно-техническим прогрессом она стала меньше, обросла всяческими прибамбасами, но принцип, если вникать, остался прежним. И вот, появляются какие-то кибер@бтвоюматики с новаторскими схемами, для понимания которых нужна неабыяка интуиция, а для обеспечения работоспособности - шаманский танец и курево..... купят такую фуету, а потом пишут на форумах, что у них тепла хватило только на полдома... но это сугубо мое мнение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 решалось элеваторным узлом подмеса. Простая, я бы сказал, "дубовая", но при этом надежная схема. Вообще не то. Кроме подмеса теплоносителя ничего общего со схемами присоединения теплого пола не имеет. ТВЭЛ изучайте матчасть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Вообще не то. Кроме подмеса теплоносителя ничего общего со схемами присоединения теплого пола не имеет. ТВЭЛ изучайте матчасть Вы на кого учились? ВУЗ, Техникум... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 ТВЭЛ изучайте матчасть У мене більш практичне запитання до ТВЕЛа. На початку року ви відрапортували про запуск та налагодження своєї системи опалення. За минулий час ви мабудь аналізували всю свою роботу по проектувані та монтажу. Якщо є така можливість, хотілось би побачити схему вашої системи на сьогодні, думки з приводу - а що би я переробив. Але для мене особисто велике значення має: конкретні складові системи, які стоять та які потрібно було б поміняти. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 У мене більш практичне запитання до ТВЕЛа. На початку року ви відрапортували про запуск та налагодження своєї системи опалення. За минулий час ви мабудь аналізували всю свою роботу по проектувані та монтажу. Якщо є така можливість, хотілось би побачити схему вашої системи на сьогодні, думки з приводу - а що би я переробив. Але для мене особисто велике значення має: конкретні складові системи, які стоять та які потрібно було б поміняти. Дякую Может, пройдем в тему, где рапортовал? Здесь все таки другие вопросы. См. подпись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Может, пройдем в тему, где рапортовал? так, вибачте помилився. Можна все перефразувати - все те саме, але для ТП, годиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Ссылки уже не дают прямого первоначальника данного смесительного узла. Схема смесительного узла ТЕСЕ. Наряду с смесительном узлом Джакомини, считаю их наиболее удачными в смешении. Работают более 10 лет без замечаний. Не соглашусь, Сергей, очень дурная работа регулировать и ротометры и кран обратки. Можно на много проще систему сваять. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 так, вибачте помилився. Можна все перефразувати - все те саме, але для ТП, годиться? Не совсем понял вопрос, потому отвечу широко. У меня классическая схема, понятная простому человеку, которую мне вбили щекой задвижки еще в Индустриальном Техникуме. Вот такая. Другие разглядываю с интересом, но - нет. Много полезных мелочей почерпнул на этом форуме. В частности, отказ от РО на первом этаже и коллектор ТП с расходомерами. Капитально у себя я бы не поменял ничего, разве что чуть поаккуратней обошелся с длинами петель ТП. Если хотите деталей, велкам в темы Кубика в подписи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 У мене більш практичне запитання до ТВЕЛа. На початку року ви відрапортували про запуск та налагодження своєї системи опалення. За минулий час ви мабудь аналізували всю свою роботу по проектувані та монтажу. Якщо є така можливість, хотілось би побачити схему вашої системи на сьогодні, думки з приводу - а що би я переробив. Але для мене особисто велике значення має: конкретні складові системи, які стоять та які потрібно було б поміняти. Дякую Ответил вам у себя в теме, спасибо за вопрос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 ТВЭЛ, в приложении один из вариантов схемы Herz как правильно подключить теплый пол. Твой вариант похож, но не полный. При чем на схеме показаны два варианта подключения - при помощи трехходового клапана с выносным элементом и термостат головкой на обратке - при помощи клапана с сервоприводом и контроллером на подаче или так же можно установить выносной элемент и термостат головку на клапан 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=592721&d=1511960364 самая надёжная схема, ещё на подаче добавить двухходовой термостат, слева от тройника, а датчик от термостата - закрепить между тройником и насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 вот интересный вариант подключения. просто и компактно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Вау И корректно работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 то я в інтернеті знайшов. Думаю випробувати на майбутньому проекті, але там основне тепло буде від теплового насоса, а резерв від загальної системи опалення. Але там буде тільки одна ванна кімната - теплі поли і теплі стіни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 А це мої фото, працює як від загальної системи так і від теплового насоса. 4 контури по 70 метрів, 48 м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 там фото маленькі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 то я в інтернеті знайшов. Думаю випробувати на майбутньому проекті Лучше не надо так делать,100% работать не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Лучше не надо так делать,100% работать не будет. чтому? подача в колектор через гребінку обратки, через клапан ( такий же само як в радіатори ставиться) з термоголовою. Обратка виходить з колектора з гребінки подачі, через ротаметер. Для підмісу повинно вистачити. Якщо котловий насос буде підпирати. На фото вище мій колектор, термостат двохходовий, з єлектрокотла само підтягує. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2017 чтому? подача в колектор через гребінку обратки, через клапан ( такий же само як в радіатори ставиться) з термоголовою. Обратка виходить з колектора з гребінки подачі, через ротаметер. Для підмісу повинно вистачити. Якщо котловий насос буде підпирати. На фото вище мій колектор, термостат двохходовий, з єлектрокотла само підтягує. 4587derek извиняюсь за предыдущий пост,недосмотрел. Да действительно решение можно сказать остроумное и работать будет. То же самое попробую сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 тут неодноразово говорили про різні "системи" змішувального вузла, називали - Джакоміні. Тесе, валтек... В мене виникло запитання до теплотехніків більше ніж до практиків: чи впливає якимось чином "підпір" перед змішуванням на роботу змішувального вузла. і по ходу ще одне, в одній статті зустрів такі слова:"насос повинен "витягувати" змішаниц теплоносій з термостатичного клапану, інакше працювати підміс не буде", з чим це звязано. дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти