Нагадайте, мережевий інвертор хтось підключав не до ген-порта, а до внутрішнього AC , чи не було такого?

Бо в режимі мікроінверторного входу стоїть постійна заборона від гібрида 52Hz, та ще й реле відключає оте все і воно в аварії постійно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, yur43 сказав:

до внутрішнього AC

А це що таке?

Підключати можна на ген, грід або лоад. Більше ніде підключати не можна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, volomoto сказав:

Підключати можна на ген, грід або лоад. Більше ніде підключати не можна.

Малось на увазі лоад, але з увімкненим режимом мікроінвертора, тобто керуванням по частоті. 

При штатних налаштуваннях плавного регулювання не відбувається, хоча і мережевий і гібрид від Deye.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, yur43 сказав:

Малось на увазі лоад, але з увімкненим режимом мікроінвертора, тобто керуванням по частоті. 

При штатних налаштуваннях плавного регулювання не відбувається, хоча і мережевий і гібрид від Deye.

Якщо мережевий інвертор підключений до Load, то треба ставити галочку "AC couple on Load side" в налаштуваннях порта генератора.

Плавне регулювання там відбувається тільки якщо поточна напруга батареї більш ніж на 1В менша від заданої напруги заряду. І тут не має значення чи робота по напрузі, чи по CAN. Якщо наприклад інвертор по CAN отримує RCV у 56В і батарея вже досягла 55В, то інвертор накрутить частоту до значення вказаного в "AC Couple Frz High".

  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В середині липня 2025-го року, як ви памʼятаєте, у нас міняли Уряд.   

️Тоді Міністра енергетики міняли з Галущенко на Гринчук.  

Германа залишили без посади, і в останній момент, його вирішили призначити на Міністра юстиції.   Перед голосуванням відбувалась фракція «Слуга народу» з Президентом.   

Там одна народна депутатка, прямо запитала Володимира Зеленського навіщо ми призначаємо очевидно проблемну людину Галущенко на посаду Міністра юстиції. Особливо після історії з реакторами.   

На що, за свідченням багатьох присутніх, Зеленський дав чітку відповідь: «Він дуже гарний юрист, я його повністю довіряю».   

🤷‍♂️Це про знав/ не знав)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:

В середині липня 2025-го року, як ви памʼятаєте, у нас міняли Уряд.   

️Тоді Міністра енергетики міняли з Галущенко на Гринчук.  

Германа залишили без посади, і в останній момент, його вирішили призначити на Міністра юстиції.   Перед голосуванням відбувалась фракція «Слуга народу» з Президентом.   

Там одна народна депутатка, прямо запитала Володимира Зеленського навіщо ми призначаємо очевидно проблемну людину Галущенко на посаду Міністра юстиції. Особливо після історії з реакторами.   

На що, за свідченням багатьох присутніх, Зеленський дав чітку відповідь: «Він дуже гарний юрист, я його повністю довіряю».   

🤷‍♂️Це про знав/ не знав)))

Не бачу тут слів інвертор, гібридний і Deye, і нічого поряд)

  • Хаха 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Александр Аврамчук сказал:

В середині липня 2025-го року, як ви памʼятаєте, у нас міняли Уряд.   

️Тоді Міністра енергетики міняли з Галущенко на Гринчук.  

Германа залишили без посади, і в останній момент, його вирішили призначити на Міністра юстиції.   Перед голосуванням відбувалась фракція «Слуга народу» з Президентом.   

Там одна народна депутатка, прямо запитала Володимира Зеленського навіщо ми призначаємо очевидно проблемну людину Галущенко на посаду Міністра юстиції. Особливо після історії з реакторами.   

На що, за свідченням багатьох присутніх, Зеленський дав чітку відповідь: «Він дуже гарний юрист, я його повністю довіряю».   

🤷‍♂️Це про знав/ не знав)))

Ви темою раптом не помилилися? Тут повно тем де зверятки завертаючи лайно у фольгу на шоколадній фабриці несамовито люблять один одного й ненавидять того, про кого пишете ви. Вам там буде дуже комфортно, бо вас теж полюблять.

  • Хаха 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Панове, покритикуйте план дій: є Deye SUN-6K яка по кан-шині спілкується з батареєю Deye SE-G5.1 Pro-B (5 кВтг). Планую додати батарею від NKON ESS Pro - 51.2V (16.1kWh) - в документації Дея вона не включена до списку кан-сумісних батарей.

Планую:

1) зєднання по DC зробити безпосередньо на клемах інвертора (дві клеми під одну гайку).

2) В меню інвертора вказати що у мене тепер ємність батарей 21 кВтг

3) Струм заряду виставити на максімум інвертора (130А)

4) Перейти на керування батареєю по напрузі (кан-порт відєднати).

Нормально так буде?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

54 минуты назад, Perforator21 сказал:

Нормально так буде?

Нормально. Працюватиме. Тільки на задирайте напругу bulk вище 57...57,2 В.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

59 хвилин тому, Perforator21 сказав:

4) Перейти на керування батареєю по напрузі (кан-порт відєднати).

Раніше акуми Деї без спілкування по кан засинали. Краще уточніть щодо вашої у китайців. 

Або просто її продайте.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, beavis сказал:

Або просто її продайте.

Наче найпростіший й найочевидніший варіант. А враховуючи попит, то  можливо навіть без суттєвих втрат вийде продати.

1 час назад, Perforator21 сказал:

в документації Дея вона не включена до списку кан-сумісних батарей.

 

Якщо там Jk bms, то аж бігом вони з інвертором порозуміються.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, Vikctor сказав:

Якщо там Jk bms

Там Seplos BMS 3.0, яка також комунікує з Деє без проблем. Питання було в іншому, як подружитися дві різних Бмс. А ніяк, окрім як хитрощі у вигляді iBMS чи yambms

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 минут назад, МакДо сказал:

Питання було в іншому, як подружитися дві різних Бмс.

Та наче ж по напрузі людина хоче керувати. Пофіг які там БМС.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, yurriy сказав:

Та наче ж по напрузі людина хоче керувати. Пофіг які там БМС.

Так я і написав «подружити» бмски, а не взагалі не працюватиме.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой алгоритм работы у гибридника ? можно ли задать свои приоритеты ? Можно ли ограничить  потребление из сети ? Например 3квт из сети остальное панели или батарея  .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Made in USSR сказав:

Можно ли ограничить  потребление из сети ? Например 3квт из сети остальное панели или батарея

Гібридний саме так і працює.

Якщо не вистачає сонця буде підміс в залежності від встановленого пріорітету

Змінено користувачем Фрай
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВЫ не поняли , мне нужно четко понять ,можно ли точно ограничить потребление с сети ? То что он так работает это понятно .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, Made in USSR сказав:

можно ли точно ограничить потребление с сети

Щоб гарантовано нічогісінько не брати з мережі - вимкнути ввідний АВ. Інакше інвертор може час від часу щось підтягувати з мережі при включенні різкого навантаження. Якщо є ЗТ, то того не відбувається при наявності генерації 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Либо я не четко формулирую ,либо мы по разному читаем написанные мной буквы 🙂 .

Мне нужно четко задать уровень мощности потребляемой от сети. Есть такая настройка ? Мне ничего не надо экономить , мне важна физика процесса ,я не всегда могу брать выше этой мощности с одной фазы , дабы не просадить входную сеть до критически НИЗКИХ  значений ,при которых  стабилизатор  квант просто начнет выключатся и включатся . К примеру дом потребляет допустим  6 киловатт , солнце дает 2 квт, но мне не надо что бы с сети тянуло  4квт . , мне например пойдет что бы он взял 1 квт с батарей ,а с сети 3квт. Если с сети потянет 4 или более ,то у меня входное напряжение будет менее 100 вольт ( ОСОБЕННО ЕСЛИ КТО ТО ТОЖЕ НАГРУЗИЛ ЭТУ ФАЗУ ) ,а у соседей на других фазах более 300 вольт. Зимой потребление дома не высокое ,а летом может значительно увеличиваться ( кондиционеры ) ,полив длительный часами , в это время посудомойка ,стиралка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Made in USSR сказал:

Мне нужно четко задать уровень мощности потребляемой от сети. Есть такая настройка ?

Так, є. Grid Peak Shaving  у System Work Mode на першій сторінці внизу. У віконце вписуєте значення максимальної потужності від мережі і ставите галочку.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот адекватный ответ . Мерси . У мну нет пока солнечной станции ,но скорее всего поставлю весной киловатт на 6-8  инвертор ну и батарей 16 ,а может более . 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 хвилин тому, yurriy сказав:

У віконце вписуєте значення максимальної потужності від мережі і ставите галочку.

І що буде на запит споживача більшої потужності? 

Прилад не вмикнеться, інвертор тимчасово піде в аварію чи як то відбувається?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Фрай сказал:

І що буде на запит споживача більшої потужності? 

Прилад не вмикнеться, інвертор тимчасово піде в аварію чи як то відбувається?

Додасть від батареї або сонячного поля. Нічого не вимкнеться.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах