Питання з електрики, що не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Сделать можно почти что угодно  ( ДИОДЫ ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ ЭТО НЕ ПОСТОЯННЫЙ ТОК. )  НО....не проще ли в щиток поставить ручной переключатель ввода резерва  ? Если это невозможно ,то лучше вообще забыть о вилка-вилка. 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Made in USSR сказав:

НО....не проще ли в щиток поставить ручной переключатель ввода резерва  ?

Не проще, тем более, що питання стоїть інакше і порада має бути відповідна.

Тобто, запитали за автоматично?

1 година тому, Pazan сказав:

зробити якийсь варіант із контакторами і т.д., щоб у випадку подачі напруги кабель автоматично розмикався чи блокувався.

То і відповідь має бути така - Автоматичний вимикач

При відключенні основного джерела живлення пристрій автоматично переходить на резервне джерело живлення. Після відновлення основного джерела живлення, пристрій знову автоматично переключиться на нього.
Якщо обидва джерела живлення вимкнуті, то пристрій не буде функціонувати до тих пір, поки хоча б одне з джерел не буде увімкнено. Після увімкнення одного з джерел, пристрій автоматично підключається до нього.
За необхідності можна в ручному режимі обрати напрям джерела живлення за допомогою відповідного перемикача

Особисто я коли шукав якийсь «запобіжник» по принципу роботи діода то інших варіантів і досі не надибав. ((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Фрай сказал:

Не проще, тем более, що питання стоїть інакше і порада має бути відповідна.

Простіше і правильніше. Так хоч можно керувати приладом, який для резервного живлення не дуже призначений(квартир, будинків і т.д)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та то я пошуткував, а смайлик не поставив. )

Коли роблять штепсель&штепсель і не власноручно то за перемикач вводу живлення можна не питати, тим паче за автоперемикач.

Але при цьому мені самому також цікаво, невже ж досі немає такої приблуди і я шукав і десь тут навіть запитував колись, 

після запуску сес питання відпало автоматично і навіть задорого куплений ЕТІ-перемикач третій рік валяється у шухляді.

Сусід спить довго, а потім допізна у телевізорі, з генератором, деренчить так, що капець, за включенням не слідкує тому доводиться сповіщати, що вже є мережа.

А от якби сигналізатор!!! Та щоб почав сповіщати з гучністю у 112 ДБ. То я б тоді точно вже не витримав.

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Фрай сказав:

А от якби сигналізатор!!!

Я зробив по прикладу @mib: інформування всіх сусідів телеграм ботом. Але для того потрібен home assistant. Бо так само задовбали генератори, коли мережа давно зʼявилася.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, МакДо сказал:

задовбали генератори

Ну они не вечные, как и топливо не бесконечно. Всему свое время 

Спойлер

Нам всім пи..да© 😁

 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, Фрай сказал:

При відключенні основного джерела живлення пристрій автоматично переходить на резервне джерело живлення. Після відновлення основного джерела живлення, пристрій знову автоматично переключиться на нього.

1151332772_.png.84a8e0df01f261cb2361ff5a4d588a6f.png

Дешево і сердито (але при частих перемиканнях під великим навантаженням потрібно раз в рік міняти). Є одно-, дво-, три- та чотирьох-полюсні.

Є контакти, до яких можна підключити сирену (сусіди будуть "раді"), яка вмикається при появі "основної" напруги. Додаткове реле часу дозволить обмежити час роботи сирени. Або до цих контактів підключити управління генератором (якщо він має автозапуск/стоп).

Все інше - значно дорожче.

 

PS: Існують десятки виробників таких пристроїв. По надійності - краще GEYA.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, InSAn сказав:

1151332772_.png.84a8e0df01f261cb2361ff5a4d588a6f.png

Дешево і сердито (але при частих перемиканнях під великим навантаженням потрібно раз в рік міняти). Є одно-, дво-, три- та чотирьох-полюсні.

Є контакти, до яких можна підключити сирену (сусіди будуть "раді"), яка вмикається при появі "основної" напруги. Додаткове реле часу дозволить обмежити час роботи сирени. Або до цих контактів підключити управління генератором (якщо він має автозапуск/стоп).

Все інше - значно дорожче.

 

PS: Існують десятки виробників таких пристроїв. По надійності - краще GEYA.

такий багато часу екпслуатував. перемикає швидко.  краще брати з запасом по струму.  

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11.12.2025 в 10:42, Made in USSR сказав:

проще ли в щиток поставить ручной переключатель ввода резерва

щиток у під'зді. місця немає і це ж треба від нього тягнути окрему лінію... не варіант.
О.К., забули за "вилка-вилка".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, Pazan сказав:

щиток у під'зді. місця немає

Так це ще й у багатоквартирнику? image.gif.a47068a95db8cacfd784611a2d2e9785.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На який ток розраховані такі накінечники? В даному випадку Enext e.end.stand.c.1.5, під провід 1.5 мм2, то значить мають витримувати ≥ ніж сам провід 1.5 мм2? Бо ніде не вказано, навіть на офіційному сайті. Замовив такі в епіку, а вони такі дрібні, що страшно стало. Хоча і навантаження всього 1.2 кВт, провід 1.5 мм2.

Заміряв, товщина частини з отвором під болт - 0.63 мм, товщина гільзи - 0.42 мм. Хоча по кресленням товщина стінок гільзи мала би бути 0.6 мм 🤣

image.png.98a4fc378c70d4d7222ec240c58d12e1.png

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что то на фото не похоже на 1.5

Как их обжимать? Я паял такие, но там провод плотно вставлялся - в наконечник 6-10 16мм2 , ох и ...я.

Спойлер

1993682670_IMG_20251212_1729032.thumb.jpg.5a8a2833d65f9b28c1752b8c619a79ea.jpg

Для такой нагрузки без разници вообще что будет. Не проще нки или нви обжать?

Змінено користувачем SantehnikPPR100
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:

Что то на фото не похоже на 1.5

То фото з сайту. Так то подивився, а там 1.5-4 написано. Значитт 1.2 кВт має витримати 😁

10 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:

Не проще нки или нви обжать?

Клема на твердотілому реле під болт М4. Раніше вже питав тут чи витримає, на нкі вказано 27А китайських. Але як на мене там контакт з проводом ще менший ніж в цьому. 

IMG_20251212_162617.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

товщина гільзи - 0.42 мм. Хоча по кресленням товщина стінок гільзи мала би бути 0.6

беріть німця (haupa din), після них такі як у вас відчуваються іграшковими.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да не прикалывайтесь ! 1.2 кВт !

Могу нви 4мм на 1,5  с 0,75 проводом нагрузить 10 а и сделать термо фото - делайте ставки какая будет температура.

Змінено користувачем SantehnikPPR100
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

На який ток розраховані такі накінечники? В даному випадку Enext e.end.stand.c.1.5, під провід 1.5 мм2, то значить мають витримувати ≥ ніж сам провід 1.5 мм2? Бо ніде не вказано, навіть на офіційному сайті. Замовив такі в епіку, а вони такі дрібні, що страшно стало. Хоча і навантаження всього 1.2 кВт, провід 1.5 мм2.

Заміряв, товщина частини з отвором під болт - 0.63 мм, товщина гільзи - 0.42 мм. Хоча по кресленням товщина стінок гільзи мала би бути 0.6 мм 🤣

image.png.98a4fc378c70d4d7222ec240c58d12e1.png

Вы посмотрите площадь, я думаю тут поболее 1.5мм2 будет 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 хвилини тому, ЯД сказав:

Вы посмотрите площадь, я думаю тут поболее 1.5мм2 будет 

Яку саме? Хоча думаю якщо розраховано під 4 мм2, то при ~1.2 кВт (уточню, 5.5А 230В 🤣) думаю з головою вистачить. При тому що це максимум який на постійній основі буває рідко, а типове навантаження 100-500 Вт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

Яку саме? Хоча думаю якщо розраховано під 4 мм2, то при ~1.2 кВт (уточню, 5.5А 230В 🤣) думаю з головою вистачить. При тому що це максимум який на постійній основі буває рідко, а типове навантаження 100-500 Вт.

Сечение проводника - пластина с отверстием под болт. Толщина 0.63, а ширина? Если она больше 3 мм, то это уже больше 1.5 мм кабеля... И кабель умрет раньше 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

розраховано під 4 мм2

Нет, под 1.5

Маркировка 1.5-4 это сечение провода 1.5, отверстие под м4

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, SantehnikPPR100 сказав:

Там не отверстие, там дупло. 😁 Разве что 1.5 в два раза сложить то будет норм.

Там скорее всего 4.2 мм всего-то 

Эта хрень супер мелкая просто. И кажется что отверстие под 4 гигантское 

Змінено користувачем ЯД