Shturman1 Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 1 час назад, Firetuf сказал: паять низзя може я і зануда але поясніть або вкажіть на тему де конкретно можна зрозуміти чому ж все таки не можна паяти. Я розумію що великі січення проводів пропаяти проблемно ок, згідний, ну але чому ж не можна скрутку в побутовій проводці пропаяти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 32 минуты назад, Shturman1 сказал: може я і зануда але поясніть або вкажіть на тему де конкретно можна зрозуміти чому ж все таки не можна паяти. Я розумію що великі січення проводів пропаяти проблемно ок, згідний, ну але чому ж не можна скрутку в побутовій проводці пропаяти? скрутку пропаять можно. лучше от этого соединение не станет, но дополнительный пункт в оплачиваемом прайсе появится. а вот если пайка это единственное, за счет чего происходит соединение, то могут быть проблемы из-за размягчения припоя и потери контакта. т.е. соединение такое не является надежным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 4 минуты назад, Tamburello сказал: лучше от этого соединение не станет, но дополнительный пункт в оплачиваемом прайсе появится. хочете сказати, що немає різниці між простою скруткою і скруткою пропаяною? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 20 минут назад, Shturman1 сказал: хочете сказати, що немає різниці між простою скруткою і скруткою пропаяною? ну как это нет. гривен так 30-60 разницы будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 25 минут назад, Shturman1 сказал: хочете сказати, що немає різниці між простою скруткою і скруткою пропаяною? Немного не так, погуглите пуэ пайка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 3 часа назад, =YaSto= сказал: спаять и потом гильзой можно? Можно, если поверх всего еще и сваркой капнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 7 минут назад, igorjk сказал: Можно, если поверх всего еще и сваркой капнуть. и синей изолентой обернуть, а то не заработает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 1 час назад, Shturman1 сказал: може я і зануда але поясніть або вкажіть на тему де конкретно можна зрозуміти чому ж все таки не можна паяти. Я розумію що великі січення проводів пропаяти проблемно ок, згідний, ну але чому ж не можна скрутку в побутовій проводці пропаяти? Ну не нельзя, а не рекомендуется. Я в консультациях задал вопрос "почему", но исчерпывающий ответ так и не получил. Мое видение, это оловяная чума. Для многих термин не понятен, и даже смешен, но нет сейчас у меня моей машинки ВАЗа 10ки, продал. А так бы показал действие чумы воочию - плату задних фонарей, где вся пайка рассыпается на белый порошок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 спасибо за советы . перезаказал на заводе изготовителе кабель . пришлют медный КГНВ 4х16 . все будет тип топ ( хотя и с тем проблем бы не было ,у меня не большие токи ). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 5 часов назад, xaratt сказал: Дякую всім. СІП не хотів, щоб не возитися з 16 квадратами для пари прожекторів. Але схоже це найкращий варіант. підключав колись 50 Ватний прожектор на стовбі від будинку, то сіп10мм2 було саме дешевше рішення, + датчик день ніч в будинку і автомат аско 1А. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 (змінено) 7 часов назад, Firetuf сказал: Согласен, только сколько можно об этом говорить? Сколько уже баянов порвали? А так да, можно дополнить, а заодно также ШВВП низзя, паять низзя, скрутка низзя.))))) И сейчас опять повылазят черти, которые и ПУЭ оспорят, и ДБНы.... Не прошло и "пол года", как уже один черт вылез. А мне так классно и приятно от дизлайков, шо он даже себе не представляет и даже не догадывается, что "администрация форума, мне даже даёт призы))))". Игореня, все равно светлые победят темных.))))))))) Змінено 19 серпня 2021 користувачем Firetuf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 4 часа назад, Made in USSR сказал: спасибо за советы . перезаказал на заводе изготовителе кабель . пришлют медный КГНВ 4х16 . все будет тип топ ( хотя и с тем проблем бы не было ,у меня не большие токи ). Очень похвальное и правильное решение. (Могу открыть секрет, симметричные токоведущие жилы, обязательны не только для больших токов. Дальше углубляться не буду) Удачи в вашей стройке! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 (змінено) 17 минут назад, Firetuf сказал: Не прошло и "пол года", как уже один черт вылез. А мне так классно и приятно от дизлайков, шо он даже себе не представляет и даже не догадывается, что "администрация форума, мне даже даёт призы))))". Игореня, все равно светлые победят темных.))))))))) А я так и не понял за Шо там был палец вниз. Ну ладно я в пузырь лезу, мне положено, но ты ж просто ангел в сравнении со мной. Змінено 19 серпня 2021 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 52 минуты назад, igorjk сказал: А я так и не понял за Шо там был палец вниз. Ну ладно я в пузырь лезу, мне положено, но ты ж просто ангел в сравнении со мной. Офф: Я так понимаю, у чела просто палец вниз везде - это кредо... и печалька))))) А я ангел - да, ещё тот.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 9 часов назад, =YaSto= сказал: спаять и потом гильзой можно? Сначала гильзой обжать, а потом сверху припоем пропаять. И вам приятно, и монтажнику дополнительный слой масла в бутербродик. Главное перед обжимкой провода не скручивать. З.Ы. Надо дротокрутам ввести в практику в выполненных работах учитывать не просто скрутки, а количество оборотов в каждой скрутке. Тогда про пайку забудут ну очень быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 Раз речь зашла про кабель... задумался о перепроводке в доме от щитка вводного кабеля. Расстояние небольшое (16 метров) и выделенные мощности тоже 3 фазы - 5 кВт (вводной автомат 10 ампер, дополнительно мощность ограничена умным счетчиком) в моем случае с запасом подходит 4 мм2 медный кабель, но кроме 4 мм2 медного кабеля имею остатки ВВГНГ 3-2,5 мм2 (покупал на розетки). Поскольку ввод 3-фазы, необходимо 4 кабеля (3 фазы + ноль), можно организовать 4х4 мм2 медным кабелем, а можно взять 3 медных кабеля 3-2,5 мм2 перепровести в заложенной гофре (по размеру проходят), спарить/скрутить в параллель по 2 жилы и таким образом получив жилу сечением 2,5 мм2 + 2,5 мм2 = 5 мм2. Помимо запаса в 1 мм2 (5 мм2 как не крути лучше чем 4 мм2), вижу еще один плюс кабель будет меньше греться (сопротивления проводника должно быть меньше) т.к. общая площадь охлаждения 2-х жил должна быть больше чем площадь даже антологичного сечения у одножильного кабеля (если бы такой был). Теория говорит, что если например, сечение проводника увеличивать вдвое, то ток можно увеличить не вдвое, а всего в 1,6 раз или около того. Иначе охлаждение проводника не будет эффективным из-за того, что внутренняя часть проводника дальше от поверхности и охлаждается хуже. Так же с увеличением диаметра площадь сечения растет быстрее, чем площадь охлаждающей поверхности провода. Так вот 2 спаренные жилы (скруткой с опрессовкой или спайкой/сваркой) позволят уменьшить перегрев и тем самым увеличить пропускную силу тока. Так же теоретически лучше использовать 4 одножильных кабеля 2,5 мм2, чем спаренные например 2х2,5 мм2 (но у меня в наличии только 3х2,5 мм2 остаток от розеток) из-за отдельной, а не общей изоляции и самонагрева 2-х рядом расположенных жил. Хотел бы услышать мнение, прав ли я или заблуждаюсь по поводу пропускной способности 2-х спаренных кабелей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 20 часов назад, igorjk сказал: Ну а для каких тогда целей его используют? Я повсеместно вижу КГ, запитывающий кран-балки ю, башенные или козловые краны. Правильно: "кран-балки ю, башенные или козловые краны" - це тимчасові конструкції. Є невеличка відмінність між цими проводами: - Кабель силовий гнучкий КГНВ - мінімальний термін використання - 4 роки. - Провід самонесучий ізольований СІП - мінімальний термін використання - 40 років. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 (змінено) 18 минут назад, Слава Щ. сказал: Правильно: "кран-балки ю, башенные или козловые краны" - це тимчасові конструкції. Є невеличка відмінність між цими проводами: - Кабель силовий гнучкий КГНВ - мінімальний термін використання - 4 роки. - Провід самонесучий ізольований СІП - мінімальний термін використання - 40 років. Соглашусь что башенный кран это временная конструкция, а вот козловой кран, на каком нибудь предприятии, врядли можно назвать временным. Мне кажется что ключевые слова в вашем посте это "минимальный срок службы", а вообще то нужно смотреть не на срок службы, а на назначение кабелей. Так что кабели КГ для подвешивания на тросах какраз таки очень подходят. Змінено 20 серпня 2021 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 1 час назад, laritus сказал: ... Хотел бы услышать мнение, прав ли я или заблуждаюсь по поводу пропускной способности 2-х спаренных кабелей? Правы. Длительный допустимый ток в линии (если она проложена двумя и более кабелями) суммируется по каждому из кабелей. Так делают на предприятиях - к оборудованию прокладывают, к примеру, не один кабель 240мм.кв, а два по 95. Этим убивают двух зайцев - увеличивают длительный допустимый ток, и облегчают подключение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 Тільки що, laritus сказав: Поскольку ввод 3-фазы, необходимо 4 кабеля (3 фазы + ноль), Позвольте вопрос (не для подколки). Может быть получится "дорого-богато" взять 4 провода, и каждый из проводов 3х2,5 - это отдельная фаза и отдельный ноль. То есть три проводника одного провода скрутить вместе - это получится одна фаза. "Запас" по сечению получится. Тут ещё маленький "плюсик" - двойная изоляция каждой фазы. Но расход кабеля - больше и влезет-ли в гофру - то же вопрос. Да, придется вызванивать фазы, маркировать, ну тут уж... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 11 минут назад, Вячеслав_В сказал: Может быть получится "дорого-богато" взять 4 провода, и каждый из проводов 3х2,5 - это отдельная фаза и отдельный ноль. То есть три проводника одного провода скрутить вместе - это получится одна фаза. так бы и сделал, если бы был запас на 4 кабеля и не уверен, что пройдет в красную гофру (которую используют для прокладки под землей) там около 40 мм. диаметр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 5 часов назад, igorjk сказал: Соглашусь что башенный кран это временная конструкция, а вот козловой кран, на каком нибудь предприятии, врядли можно назвать временным. Мне кажется что ключевые слова в вашем посте это "минимальный срок службы", а вообще то нужно смотреть не на срок службы, а на назначение кабелей. Так что кабели КГ для подвешивания на тросах какраз таки очень подходят. Не підходить для довгого використання, тому що у нього ПВХ оболонка, а ПВХ деградує під дією сонячного світла, саме тому у нього такий термін служби. СІП же має поліетиленову ізоляцію, яка не боїться світла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 6 часов назад, igorjk сказал: Длительный допустимый ток в линии (если она проложена двумя и более кабелями) суммируется по каждому из кабелей. Так делают на предприятиях - к оборудованию прокладывают, к примеру, не один кабель 240мм.кв, а два по 95. Не так. При параллельной прокладке ток суммируется с учетом коэффициента снижения. Для одножильного алюминиевого провода 240 мм при одиночной прокладке в лотке ток составляет 465А. Для провода 95 кв мм это 255А. Но прикол в том, что при параллельной прокладке двух проводов 95 кв мм допустимый ток провода составит уже 215А и "суммирования" не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 (змінено) 7 часов назад, Слава Щ. сказал: Не підходить для довгого використання, тому що у нього ПВХ оболонка, а ПВХ деградує під дією сонячного світла, саме тому у нього такий термін служби. СІП же має поліетиленову ізоляцію, яка не боїться світла. У кабелей КГ нет пвх оболочки, она резиновая, стойкая к уф и воде, даже морской, А маленький срок службы из за постоянных деформаций. https://www.google.com/amp/s/www.asutpp.ru/kabel-kg.html%3famp Странно видеть лайки от человека продающего КПП. Змінено 20 серпня 2021 користувачем igorjk 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2021 (змінено) 19 часов назад, Vladdi сказал: Не так. Все именно так как я написал. Просто не стоит их прокладывать в одной трубе. Можете обратить внимание на высоковольтные ЛЭП. В них токоведущие линии расщеплены на 2 - 5 жил. Но там убивается еще один заяц, это борьба со скин-эффектом. Змінено 21 серпня 2021 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...