Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Та я ж пошутил :beer: На тему того, что наличие незащищенного проводника в массово продающемся у нас кабеле ( а так может быть, ибо такой будет на копейки дешевле) неизбежно приведет к подключению оного проводника совсем не к земле :)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то давно не слышно экспердов по пожару в Одессе, и щитков, от которых произошло возгорание , так и не показали...

Пы-сы: "Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, находящихся в жилой комнате №4 на 1-м этаже того же здания. В этой комнате проживала воспитательница", - сказал Федорчак, начальник ГУГСЧС в Одесской обл.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так у нас аналогично: по меди до 10 мм.кв. и по алюминию до 16 мм.ев. Все что больше - можно в половину сечения токоведущих.

Кхм.

 

attachment.php?attachmentid=583980&stc=1&d=1505847024

pe.thumb.jpg.bdc7ffcdad459f3e9227374cd65d27fc.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то давно не слышно экспердов по пожару в Одессе, и щитков, от которых произошло возгорание , так и не показали...

Пы-сы: "Наиболее вероятной причиной пожара может быть аварийный режим работы электроприборов, находящихся в жилой комнате №4 на 1-м этаже того же здания. В этой комнате проживала воспитательница", - сказал Федорчак, начальник ГУГСЧС в Одесской обл.

 

а як варіант може усунення якогось політичного конкурента який на цьому піарився? ну це як варіант і така думка ,але це вже в розділ політика.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кхм.

СПС, все верно., я написал для PEN.

 

"Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм по меди и 16 мм по алюминию независимо от сечения фазных проводников."

 

а для чистого РЕ:

"Сечение РЕ проводников должно быть равно сечению фазных до 16мм и 16мм - при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм и 50% сечения фазных проводников при бОльших сечениях."

 

Добавлено через 4 минуты

а як варіант може усунення якогось політичного конкурента який на цьому піарився? ну це як варіант і така думка ,але це вже в розділ політика.

не виключаю, можливо і так, проте, дивлячись загалом на весь наш бардак і безвідповідальність ....

 

Але, мене зараз, по темі електрика, турбують два питання?

1. Де конкретно було первинне займання?

2. Що спричинило утворення та поширення пожежі?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

але це вже в розділ політика.

а тим часом...

 

без коментів.

Кабмин по просьбе Авакова восстановил проверки после трагедии в "Виктории".

"Меня штрафные санкции не интересуют, меня интересует безопасность людей", - подытожил выступление Авакова премьер Владимир Гройсман. Источник: censor.net.ua/n456083

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А шо толку, если опять с проверяторами договариваться будут?

так главный посыл увидел?

"меня штрафы (читай количнество и размеры) не волнуют"

 

А Путлер как в Крыму людьми прикрылся от наших ВСУ? Сначала забрасывается месседж - потом его выполнение, как инструкция к действию.

 

Что касается пожара - это горе, непоправимое горе. Но у нас все так делается, пока "шось да не трапиться" (поки грім не гряне (с) народ)

Такие проблемы устраняются только системно. Например, о нашем "драгоценном", ШВВП. Спрашиваю у пацана с завода, "ихнего завода" - Клиис, а для чего предназначен и куда вы вообще применяете H03VVH2-F 3x2,5 (аналог нашего ШВВП). А он мне отвечает: нееет, у нас такие завод не производит - по стандарту нельзя. Мы производим только 2х0,75. А если нужно больше жил и больше сечение - для этого есть другие кабели, с другими ТТХ.

Я никоим образом не идеализирую Запад, но .....

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

маю таке запитання,від розподільчого основного щитка на вулиці до невеличкого будинку потрібно повітрям прокинути кабель мідь 6 мм ,відстань 20 метрів,який кабель краще використати так щоб ціна якість.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

маю таке запитання,від розподільчого основного щитка на вулиці до невеличкого будинку потрібно повітрям прокинути кабель мідь 6 мм ,відстань 20 метрів,який кабель краще використати так щоб ціна якість.

 

СИП воздухом в самый раз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СИП воздухом в самый раз.

по воздуху а потім на подом 8 метрів і через стелю до щитка ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по воздуху а потім на подом 8 метрів і через стелю до щитка ???

по воздуху на изоляторы, на медный кабель и через стену в дом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на медный кабель и через стену в дом

 

на вулиці під стріхою прийдеться ставити коробку для зєднання алюміня СІПа та мідного кабеля...чим більше зєднань тим бульше вірогідність пошдоження...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насколько вижу, там переход с СИПа на кабель. Переход с алюминия на медь можно сделать алюмомедными гильзами.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по воздуху а потім на подом 8 метрів і через стелю до щитка ???

 

в принципі можна провести в металевій трубі до самого щитка, тоді і міді не треба і з'єднань лишніх нема.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А мне надо по воздуху от одного щита три разводки: на дом (5м), на беседку (5м) и на сарай (20м), вроде говорили можно ВВГнг в гофре и на тросике или даже без гофры если кабель не боится ультрафиолета
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переход с алюминия на медь можно сделать алюмомедными гильзами.

нажаль пресклыщыв немає.

в принципі можна провести в металевій трубі до самого щитка, тоді і міді не треба і з'єднань лишніх нема.

по вулиці СІПом потім через стінку і подом в трубі металеві до переходу стелі там в в звичайну гофру в щиток.

 

а ВВГ нг можна булоб повітрям пустити?причипив би його до оптичного кабеля там троса нема а ківларові нитки та прутки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у сіпа ізоляція із поліетилену - він досить стійкий до УФ, у ВВГ ізоляція ПВХ - пишуть тіпа теж стійкий, але дивлячись на те що відбувається з гофрою з аналогічного чорного пвх за пару років - я б не ризикував ввг без нічого на сонці залишати. Крім того ввг потрібен трос - без варіантів, і він взагалі не призначений для нестаціонарного "рухливого" монтажу - як у повітрі.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оболочка — стальная труба, изоляция жил — магнезитовый порошок. Марку кабеля не помню, но такой кабель есть. И он — действительно негорючий.

 

...

 

Монтаж жаростойких кабелей

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а який СІП порекомендуєте?адже їх немало є..

 

Виробник? Не можу сказати, я використовував три різні зразки невідомих виробників і один ззцм - і що цікаво всі вони візуально і загалом були цілком нормальні. Особливих претензій не було.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ли даже без гофры если кабель не боится ультрафиолета
Гофра боится УФ ещё больше кабеля. Если так хочется ВВГ, но только с чёрной оболочкой, на тросике и на чёрных же стяжках.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...