lyashik Опубліковано: 2 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2019 Что Вы установили знакомому в Борисполе? В Борисполе 3шт Люксион сесисторный 10000. (пропуск повышенного напряжения было только по однойфазе). Так и осталось загадкой,это брак стабилизатора или была проблема по одной фазе) На Выдубичах стоит Ампер-Герц. Кстати:однокласнику в 2012 установил Люксион симисторный 5000 в Вите-Почтовой.Пока всё тфю-тфю... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 4 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2019 Понятное дело, в металлических трубах все типа надежнее. Но при правильном выборе кабеля, соблюдении правил выполнения работ, правильном проектировании схемы разводки (не экономить на лучах, где полдома на один АВ), и выборе автоматов защиты минимальных возможных номиналов, трубы существенно не увеличат пожарную безопасность сети (все равно где-то будут коробки, светильники, розетки, электроприборы, а горят обычно именно они и всё вокруг них - как раз там, где трубы и нет). Но стоимость решения увеличат на порядки. Ну вот. Очередной расчет показал чистую разницу в стоимости материальной части = 1300$ для прокладки в трубах. Так как заказчик еще не определился с типом перекрытий, есть над чем подумать. Еще раз: удорожание в два раза - это не "на порядки" никак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2019 Ну вот. Очередной расчет показал чистую разницу в стоимости материальной части = 1300$ для прокладки в трубах. Так как заказчик еще не определился с типом перекрытий, есть над чем подумать. Еще раз: удорожание в два раза - это не "на порядки" никак. Так и работа же дороже... Так по копеечке и набегает... И в приведённой цитате человек прав - можно выполнить всю проводку в металлических трубах, но например светильники будут слабым звеном. У меня проводка на светильники уложена в слое каменной ваты на перекрытии, затем вниз сквозь балки/доски кабели спускаются в трубах нержавейки, а затем... клеммы Ваго упираются в деревянный потолок... У меня лишь в больших светильника сначала монтируется металлическое блюдце, а затем уже все электрические соединения. Там конечно всё надёжно. Но в мелких светильника (а их гораздо больше) от того же производителя таких изысков не предусмотрено... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 ......, а затем... клеммы Ваго упираются в деревянный потолок... Имеем банальное грубое нарушение Норм и Правил, в части пожарной безопасности электропроводки (прокладки кабельной линии). Места соединений по горючим основаниям должны быть защищены негорючим материалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Подкладку из асбеста. И по канцерогенности он гораздо ниже стоит чем колбаса из супермаркета 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Подкладку из асбеста. И по канцерогенности он гораздо ниже стоит чем колбаса из супермаркета Или кругляш из оцинковки подложить, или пойти дальше и круче из нержавейки:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Имеем банальное грубое нарушение Норм и Правил, в части пожарной безопасности электропроводки (прокладки кабельной линии). Места соединений по горючим основаниям должны быть защищены негорючим материалом. И как это устроить практически? Вижу, уже накидали предложений... Асбест не вариант конечно, как и колбаса впрочем. Про металлические кругляши думал, но это неделю возиться, чтобы все светильники так доделать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 И как это устроить практически? Вижу, уже накидали предложений... Асбест не вариант конечно, как и колбаса впрочем. Про металлические кругляши думал, но это неделю возиться, чтобы все светильники так доделать... Решать Вам)) Дом же Ваш)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Почему в квартире новостройке прыгает частота от 50 гц до 70 гц ? Позвонила знакомая и рассказала о странностях в квартире , згорел видео домофон , по гарантии поменяли , некорректно работает роутер и все время приходится перезагружать его из за этого проблемы с интернетом в квартире . Вчера интернетчик замерял частоту в розетке а там в течении 10 минут показания скакали от 50 до 70 герц , из за чего такое может происходить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Почему в квартире новостройке прыгает частота от 50 гц до 70 гц ? Нi синку, це фантастика... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Почему в квартире новостройке прыгает частота от 50 гц до 70 гц ? Это невозможно. При таком изменении частоты Украина бы сидела без электричества. из за чего такое может происходить ? Электрик не умеет измерять частоту. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Это невозможно. При таком изменении частоты Украина бы сидела без электричества. Электрик не умеет измерять частоту. Ей измерял интернетчик с ее работы , у нее производство в Киеве а он у них на производстве по всей этой трехомудрии , интернет , безопасность ... Добавлено через 2 минуты Нi синку, це фантастика... я тоже так думаю и так же ей ответил , но все таки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Ей измерял интернетчик с ее работы , у нее производство в Киеве а он у них на производстве по всей этой трехомудрии , интернет , безопасность ... У меня тоже на работе профессиональный электрик с допусками, корочками и трудовой книжкой ремонтировал розетку. Жаль не сфоткал. Словесно я описывал в электроужасах. Пришлось с сисадмином переделывать полностью. но все таки Це фантастика. Если частота убежит где-то на 2 герца - энергосистема рассыпется. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Ей измерял интернетчик с ее работы , у нее производство в Киеве а он у них на производстве по всей этой трехомудрии , интернет , безопасность ... Этому "специалисту" совершенно зря платят деньги Разве что он трахо мудями их зарабатывает. PS. А физику средней школы желательно было хотя-бы почитать перед тем как скуривать за углом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Почему в квартире новостройке прыгает частота от 50 гц до 70 гц ? Позвонила знакомая и рассказала о странностях в квартире , згорел видео домофон , по гарантии поменяли , некорректно работает роутер и все время приходится перезагружать его из за этого проблемы с интернетом в квартире . Вчера интернетчик замерял частоту в розетке а там в течении 10 минут показания скакали от 50 до 70 герц , из за чего такое может происходить ? А рядом с новостроем нет никакого "хитрого" объекта,типа заводика с мощными движками, или еще чего-то, любящего электричество и шуметь в эфир? Помнится, в институте, когда на соседнем заводе что-то мощное включали, часть компов в этот момент зависала, да и сетке регулярно становилось плохо. З.Ы. Вместо интернетчика, надо было в РЭС обращаться. Как-то мне рассказывали что якобы можно вызвать специально обученных людей из РЭС, которые могут промерять на протяжении какого-то времени напряжение (и зафиксировать актом), и если оно не соответствуют требованиям, все исправить. Но, подозреваю, это еще большая фантастика чем скачущая частота. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 А рядом с новостроем нет никакого "хитрого" объекта,типа заводика с мощными движками, или еще чего-то, любящего электричество и шуметь в эфир? Рядом все с мощными движками ее дом находится в Французском квартале , вокруг все строится и двигается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 Це фантастика. Если частота убежит где-то на 2 герца - энергосистема рассыпется. И даже намного меньше - частотная разгрузка сработает еще задолго до 1Гц. Добавлено через 7 минут А рядом с новостроем нет никакого "хитрого" объекта,типа заводика с мощными движками, или еще чего-то, любящего электричество и шуметь в эфир? Вы недалеки от истины. Гармоники и искажения формы тока способны свести с ума не только частотомер. Есть немало таких мест, ничего странного в этом нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. Hankey Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе реле, которое может отключать нагрузку (10 А, 220 В) при поступлении внешнего сигнала (12 В)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе реле, которое может отключать нагрузку (10 А, 220 В) при поступлении внешнего сигнала (12 В)? А що в цьому дивного? Варіацій вагон та маленький візок. На радіоринку все то є. Є й на дін рейку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли в природе реле, которое может отключать нагрузку (10 А, 220 В) при поступлении внешнего сигнала (12 В)? И называется это промежуточным реле с катушкой на 12 вольт и НЗ группой контактов (или контактом). Например luxelectro.com.ua/sk/raspred/es/int_rele/promezhutochnoe-rele-iek-1co-16a-12v-ac-dc-detail.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. Hankey Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 А що в цьому дивного? Для специалистов наверное ничего, а для обывателя - космос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 Рассмотрите какой-нибудь WI-FI выключатель, да хотя-бы SONOFF. И 12 вольт не надо - по смартфону будете управлять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 Рассмотрите какой-нибудь WI-FI выключатель, да хотя-бы SONOFF. И 12 вольт не надо - по смартфону будете управлять. А если взять тот же SONOFF (или его аналоги, работающие с тем же eWeLink) да еще и с радиоканалом, то кроме как со смартфона или по сценариям и таймерам его еще можно будет включать-выключать с пульта или аналога настенного выключателя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 22 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2019 Подскажите, можно ли из трехфазного подключения сделать однофазное? Это какие-то преобразователи есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 22 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2019 Подскажите, можно ли из трехфазного подключения сделать однофазное? Это какие-то преобразователи есть? Просто, берете і використовуєте одну фазу - от і буде Вам однофазне. Максимальна потужність по одній фазі буде втричі меншою ніж по трьом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...