Марка D500 согласно ДСТУ это средняя плотность 420-530 кг/м3. Так что если вы взвесили один блок и получили меньше 500 кг/м3, это не говорит что блок не соответствует озвучений марке по плотности ....

 

Добавлено через 1 минуту

 

Типа весы и линейка, Мега сложные лабораторное оборудование

:lol::lol:

Наверное перепутали плотность и прочность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное перепутали плотность и прочност

То был сарказм. Но у меня и весов на стройке нет...

 

Добавлено через 6 минут

Может всеж подумаете пока не поздно? Много его купили?

Та уже расплатился за весь газоблок. Назад дороги нет))) если б снова стрился, то лучше бы чтото типа такой технологии выбрал

 

Добавлено через 42 минуты

В соседней теме комбоблок отлично кладется самостоятельно, и я уверен, что он не дороже ГБ

Комбоблок это пенопластовая форма, куда нужно лить бетон?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Комбоблок это пенопластовая форма, куда нужно лить бетон?

 

с внутренней стороны гипсовая плита, с наружной пенопласт, внутрь бетон. Посмотрите тему @yur43

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этап 4 - Подвод коммуникаций.

 

Фундамент УШП позволяет еще на этапе грунтовых работ уложить все необходимые коммуникации, тем самым избежав резки бетона в будущем.

 

це хліб продавців гербалайфа (УШП).

Хто вам заважає розакласти коммунікації перед монтажем підлони по грунту?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хто вам заважає розакласти коммунікації перед монтажем підлони по грунту?

 

как минимум не нужно устраивать проход гильз через ленту, а потом в эти гильзы попадать. С этим часто бывают проблемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с внутренней стороны гипсовая плита, с наружной пенопласт, внутрь бетон. Посмотрите тему yur43

Мне такое не подходит, пока я доберусь до наружной отделки - пенопласт снаружи будет полностью выжжен ультрафиолетом, да и не очень то мне хочется самомес месить)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как минимум не нужно устраивать проход гильз через ленту, а потом в эти гильзы попадать. С этим часто бывают проблемы.

 

А уж как весело при этом каналью разводить - словами не передать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хто вам заважає розакласти коммунікації перед монтажем підлони по грунту?

Проблема не в полах по грунту, в том, что почти всегда чтонибудь не попадает в гильзу, и приходится долбить бетон. И в обычной ленте очень непросто сделать так, чтобы трубы выходили в толще стен, и не приходилось делать "ступенек" по периметру сан узлов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема не в полах по грунту, в том, что почти всегда чтонибудь не попадает в гильзу, и приходится долбить бетон. И в обычной ленте очень непросто сделать так, чтобы трубы выходили в толще стен, и не приходилось делать "ступенек" по периметру сан узлов.

 

В обычной ленте стены возводятся до коммуникаций, поэтому никаких проблем в том, чтобы развести коммуникации по стенам - нет

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В обычной ленте стены возводятся до коммуникаций, поэтому никаких проблем в том, чтобы развести коммуникации по стенам - нет

 

Согласен, для меня полы по грунту отпали в риске качества выполнения работ обратной засыпки, а так как по материалам плита и пол по гиунту одинаково, делаю защемленную плиту.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен, для меня полы по грунту отпали в риске качества выполнения работ обратной засыпки, а так как по материалам плита и пол по гиунту одинаково, делаю защемленную плиту.

С заменой полов по грунту на защимлёнку надо быть внимательным. При замене вы переносите вес полов 250кг/м2, стяжки с утеплителем и ТП 200кг/м2, полезной нагрузки (рояль, коты, собаки, фикусы там разные 150кг/м2) на ленту. Надо проверять ленту на несучесть :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С заменой полов по грунту на защимлёнку надо быть внимательным. При замене вы переносите вес полов 250кг/м2, стяжки с утеплителем и ТП 200кг/м2, полезной нагрузки (рояль, коты, собаки, фикусы там разные 150кг/м2) на ленту. Надо проверять ленту на несучесть :)

 

для одноэтажного дома однозначно бесполезное занятие проверять ленту на несучесть, нет там ничего сакрального

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для одноэтажного дома однозначно бесполезное занятие проверять ленту на несучесть, нет там ничего сакрального

 

Ну не надо так не надо:) (150м2*600кг=90тонн*1,3 =117 тонн) ещё одна коробка на ленту :)))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну не надо так не надо:) (150м2*600кг=90тонн*1,3 =117 тонн) ещё одна коробка на ленту :)))))

 

хорошо, это +-0,3 кг/см2

 

 

у меня другой вопрос, если стена + лента + перекрытие + крыша - 3-4 т/м

а грунт несет 1,5 кг/см2 вы же не делаете ленту 0,20 - 0,27 м шириной

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, не хотите не проверяйте.

не все грунты 1,5 и таки да, некоторые проектируют и делают ленты по 250мм :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аж интересно стало у кого это так получилось...

По моим прикидкам невозможно построить полноценную УШП скажем 100м2 за 5куе или даже 200м2 за 10куе.

 

136м полезной (плита 148) получилось за 11к сделать, с привлечением 2х рабочих, без опыта. на 20-40 и 5-10 щебне, недешевом.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для одноэтажного дома однозначно бесполезное занятие проверять ленту на несучесть, нет там ничего сакрального

 

Тем более что фундамент что для 1го этажа, что для 2х, что для 3х обычно одинаков.

Лента 40-50 см, потому что человек в 30 см с лопатой практически не помещается, а если вырывается котлован и делается опалубка, то там тоже 30 см сложно сделать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

потому что человек в 30 см с лопатой практически не помещается, а если вырывается котлован и делается опалубка, то там тоже 30 см сложно сделать.

Напомнили старую совковую хохму... почему некоторые не любят консервированные помидоры - голова в банку не пролазит а язык не достаёт!:lol::lol::lol:

:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

136м полезной (плита 148) получилось за 11к сделать, с привлечением 2х рабочих, без опыта. на 20-40 и 5-10 щебне, недешевом.

 

Тогда уж опишите остальные составляющие вашей плиты. 80 баксов за м2 весьма не дорого как по мне. Стало быть на чём-то экономили. :unknown: ИМХО не помещается в такую цену каналья остендорф и трубы ТП рехау раутерм...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда уж опишите остальные составляющие вашей плиты. 80 баксов за м2 весьма не дорого как по мне. Стало быть на чём-то экономили. :unknown: ИМХО не помещается в такую цену каналья остендорф и трубы ТП рехау раутерм...

 

Там ушло чуть меньше 900 метров трубы даже если покупалась самая дешевая экономия составила баксов 300 или экономия на квадрате пара баксов

С остендорфом та же песня я если бы не прочитал на форуме что это круто то и не знал бы этого у нас в сельмаге просто другой нет

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С заменой полов по грунту на защимлёнку надо быть внимательным. При замене вы переносите вес полов 250кг/м2, стяжки с утеплителем и ТП 200кг/м2, полезной нагрузки (рояль, коты, собаки, фикусы там разные 150кг/м2) на ленту. Надо проверять ленту на несучесть :)

:rolleyes: можно подумать под защемленною плитой нет грунта

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно подумать

Это - ключевое!:pozor::lol: А тот кто не успел подумать считает что этот грунт что то там несёт! Кроме удерживания бетона в проектном положении при заливке!

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это - ключевое!:pozor::lol: А тот кто не успел подумать считает что этот грунт что то там несёт! Кроме удерживания бетона в проектном положении при заливке!

 

:pozor: а после заливки он испаряется, ага.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:pozor: а после заливки он испаряется, ага.

 

Если бы все было так, то никто бы не засыпал песком с послойным трамбованием и выемкой чернозема.

Защемленка рассчитывается как монолитная плита перекрытия с защемленными краями

Другое дело что она льется минимум 10 см обычно, а чаще 15-20 с двойной армировкой, по проектным это зачастую избыточно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...