1 минуту назад, InSAn сказал:

А якщо в цей час увімкнеться ще холодильник? А хтось із сім'ї, не знаючи, що зникла мережа, увімкне ще щось?

Ну вы помониторьте свое пиковое потребление когда зубр поставите, я просто сужу с колокольни что у меня всего 3х16а ввод и хватает с головой

Но крупных потребителей таких как стиралка/духовка/посудомойка бойлер и тд во время отсутствия ээ в сети я бы отключал, к примеру контактором который управляется от наличия ээ в сети

Хотя запас батарей который есть и который планируется позволяет и не отключать

2 минуты назад, InSAn сказал:

В мене також так. Але між щитами (а в мене їх лише в будинку чотири в різних місцях) - один силовий (плюс сигнальні та слаботочка). Відповідно перекомутувати між фазами можу, але пустити "мимо" інвертора - ні.

У меня такая проблема между инвертором и домом, он в сарае стоит, есть только 5 жил по двум подаю сеть по двум забираю ну и земля, а сетевое в дом заходит

А в доме 2 щита но между ними есть основной 5х6 и два для резерва 3х2,5

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@InSAn якщо у вас є нескінченно грошей і нема бажання змінювати свої звички, то робіть автономну систему і буде вам щастя. При чому робіть однофазну, а на для ТН використайте VFD 1Ф 230 -> 3Ф 400.

Якщо ж ви хочете он-грід гібрид інвертор, то основний його режим роботи є з мережею, а без мережі він має живити тільки критичне навантаження. Якщо вам важко розділити критичне і некритичне навантаження, то не пробуйте натягнути сову на глобус.

Ну і протягнути новий кабель і потім перефарбувати стіну — це на два порядки дешевше, ніж ставити три інвертори замість одного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, mib сказал:

есть только 5 жил по двум подаю сеть по двум забираю ну и земля, а сетевое в дом заходит

Нажаль, я не можу в сараї поставити. Бо 3Ф ТН - в домі.

 

19 минут назад, volomoto сказал:

для ТН використайте VFD 1Ф 230 -> 3Ф 400

От тоді і буде перекос фаз.

35 минут назад, mib сказал:

Ну вы помониторьте свое пиковое потребление когда зубр поставите

Включили світло. Споживання будинку - лише 1.19кВт. Але всі (і я в тому числі) в пилу пристрастей забули про споживання інвертором для заряду батарей 😎

id.thumb.jpg.825bdf5318bbea8f6e62e69e53c96521.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, volomoto сказал:

Якщо вам важко розділити критичне і некритичне навантаження, то не пробуйте натягнути сову на глобус

В мене все - критичне. Бо газ провести на два порядки (так, в сто разів) дорожче, ніж поставити п'ять інверторів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, InSAn сказал:

Включили світло. Споживання будинку - лише 1.19кВт. Але всі (і я в тому числі) в пилу пристрастей забули про споживання інвертором для заряду батарей 😎

Это же регулируемый параметр, и в теории он не ест мощность инвертора если так можно выразиться, тоесть сейчас вы могли бы его нагрузить на 5 кВт если вводной автомат позволяет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, mib сказал:

Это же регулируемый параметр, и в теории он не ест мощность инвертора если так можно выразиться, тоесть сейчас вы могли бы его нагрузить на 5 кВт если вводной автомат позволяет

Так, якщо споживання буде 5кВТ - то заряд буде нуль. А із розрядженими акумуляторами в теперішній час якось не дуже того... 🤔

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, InSAn сказал:

Так, якщо споживання буде 5кВТ - то заряд буде нуль. А із розрядженими акумуляторами в теперішній час якось не дуже того... 🤔

Ну время блекаутов рано или поздно закончится, плюс с марта ппнели активно заработают, а сейчас можно и поумерить себя в потреблении

Но при неограниченном бюджете почему нет, но тогда наверно есть смысл купить два трехфазных, один в работе второй в зип скорее так и дешевле выйдет учитывая акб провода доставки и тд

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, mib сказал:

а сейчас можно и поумерить себя в потреблении

Ага, обмежиш тут, коли вдень світло з'являється на 4 години :(

2 минуты назад, mib сказал:

тогда наверно есть смысл купить два трехфазных, один в работе второй в зип

Я думав, що лише я знаю толк у збоченнях 🤣

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От чим подобаються мені наші форуми: спитав, чи можливо зкомунікувати дві Deye різних серій...

А у відповідь - і проводка не така, і навантаження не правильне, і рахую його я не так, і взагалі - купи собі власну атомну станцію 😜

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, InSAn сказал:

Ага, обмежиш тут, коли вдень світло з'являється на 4 години :(

Знакомо

6 минут назад, InSAn сказал:

Я думав, що лише я знаю толк у збоченнях 🤣

До недавних пор у меня был основной резервный и резервный резервного :-) сейчас один продал :-) но уже едет новый с алишки который станет основным :-)

2 минуты назад, InSAn сказал:

От чим подобаються мені наші форуми: спитав, чи можливо зкомунікувати дві Deye різних серій...

А у відповідь - і проводка не така, і навантаження не правильне, і рахую його я не так, і взагалі - купи собі власну атомну станцію 😜

Ну просто каждый о своем наболевшем, вот оно так и получается

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, yur43 сказав:

Ще не пропонували паралельну роботу кількох трьофазних інверторів?

я зачекаю :)

Вже запропонували мати другий як резерв, залишилось трохі - запропонувати 2 як гарячий резерв, якщо щось ламається, то автоматично вмикається другий

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@InSAnDeye інвертори можуть працювати синхронно оффгрід в трифазному режимі з правильним порядком фаз, бо там тепер використовується CAN для комунікації між інверторами. CAN дозволяє синхронізацію нод на субмілісекундному рівні, чого достатньо щоб тримати дрейф фаз в допустимих межах.

Якогось фіга Deye зберіг модбасний фасад, хоча під капотом там CAN bus.

Для паралельної роботи в трьохфазному режимі мають виконуватись такі умови:

1. Інверторів має бути кратно 3-м.

2. Інвертори мають бути однакової ревізії.

3. На всіх інверторах має стояти та сама прошивка.

4. На кожній фазі має бути рівно один мастер.

5. Всі інвертори мають бути підключеними до однієї батареї акумуляторів.

6. Інвертори мають бути бути підключеними до шини паралельної роботи. При цьому довжина кабелів шини повинна якомога меншою.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вибачаюсь, що не дуже по темі. А як то купувати інвертор на Алібабі?
Чи чим відрізняється Алібаба від Аліекспресу?
А саме.
Чи доведеться мені вицарапувати моє замовлення з митниці самотужки?
Перед тим як побачити ціну пропозиції потрібно провести перемовини з продавцем?
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 минут назад, Слободарий сказал:

Вибачаюсь, що не дуже по темі. А як то купувати інвертор на Алібабі?

Если кратко, то регистрируетесь в мист экспрес там получаете виртуальный адрес в китае, грубо как абоненский ящик на укрпочте, на этот адрес заказываете товар на алибабе

41 минуту назад, Слободарий сказал:

Чи чим відрізняється Алібаба від Аліекспресу?
А саме.
Чи доведеться мені вицарапувати моє замовлення з митниці самотужки?

Алибаба это опт, соответственно дешевле от процентов до в два раза, как правило даже те кто не продает по одной штуке с радостью вам продадут образец, либо с какой то наценкой от опта, либо по оптовой цене, растаможку сделает мист и выставит вам счет

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, mib сказал:

 

 

Дуже дякую! А якщо купувати з європейського складу? (акумулятори) щоб скоріше. Зробив один запит, то продавець відповів, що в Україну не доставляють. (хоча є прапорець на малюночку). Це по кожній позиції що видає пошук я маю поспілкуватись?

Змінено користувачем Слободарий
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Слободарий сказал:

Дуже дякую! А якщо купувати з європейського складу? (акумулятори) щоб скоріше. Зробив один запит, то продавець відповів, що в Україну не доставляють. (хоча є прапорець на малюночку). Це по кожній позиції що видає пошук я маю поспілкуватись?

У миста есть склады и в европе, соответственно покупаете на локалтный склад, или может в той стране есть знакомые, заказать на их адрес и просить что бы оиправили маршруткой

А так да с каждым продавцом придется общаться, но если речь про алибабу то им и знать не нужно что вы из Украины так как вы им китайский склад миста даете

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товариш замовив на склад Міст в Китаї. Мосту оплатив авіадоставку. Груз пропав, шукають другий тиждень. Китайцю пред'явити нічого, він свою роботу зробив.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Слободарий сказал:

з європейського складу?

З европейського складу буде +VAT до ціни нажаль.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, yur43 сказал:

Товариш замовив на склад Міст в Китаї. Мосту оплатив авіадоставку. Груз пропав, шукають другий тиждень. Китайцю пред'явити нічого, він свою роботу зробив.

міст бере відповідальність на себе коли доставляє, тому в любій ситуації або знайдуть або виплатять компенсацію.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, gershpion сказав:

або виплатять компенсацію.

без додаткової страховки (2.5% від вартості товару) лише 60 євро/баксів

  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 17.01.2023 в 12:32, Dmode сказал:

З европейського складу буде +VAT до ціни нажаль.

Китайцы дают цену в Польше, но без ПДВ? Уточнять у продавца или без вариантов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Kubik сказал:

Китайцы дают цену в Польше, но без ПДВ?

А Ви зможете при купівлі коносамент надати? 🤔

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго ранку. Есть возможность заказа в Испании, сайты autosolar.es/ и www.wccsolar.net/ Логистика дурная, но контролируемая. Сейчас ожидаю когда пройдет мой заказ. Вижу как то так - оплата через сайт, доставка по Испании, перегрузка на доставщика - он везет через Львов в Черновцы, далее Новая почта. Я пока на стадии ожидания доставки с wsssolar. Дея и пилонтех у них в наличии есть постоянно. По затратам - перевозчик берет порядка 2 евро за кг. Плюс некоторая сумма за хранение, 40 евро доставка до места хранения откуда отгружу перевозчику - он курсирует вроде бы два раза в месяц.

Если кому интересно - пишите сюда или в личку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...