16 минут назад, ЯД сказал:

Да, 14шт как то стрёмно) у меня лично 12, хотя можно было бы и 13 (тоже 3ф)

У моих холостой 39,15 вольт рабочий 33,26

548 вольт ходостой для 14 панелей, как по мне все в рамках

У соседа два стринга по 14 у меня просто одна не влезла :-) Потому 13 и 14

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Made in USSR сказав:

вот выкладка Notes_260611_230906.pdf

Посмотрите на более новые серии - LR8 

У них напряжение меньше а "выхлопа" больше. По току у вас там запас 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да , по току там можно легко  два стринга в параллель на один мппт .  В любом случае больше семи панелей на стринг я не размещу физически на крыше ,т.е 14 шт.

Я выбираю из того что можно беспроблемно купить по месту . Панели громоздкие , могут быть дефекты и доставка не дешевая . Связывается с новой почтой нет желания ,это не инвертор переслать. То есть  есть некий головняк. А так ,да я за то что бы панель вообще 32 ампера выдавала , при напряжении 50 вольт и имела размеры 2382 мм на 1134 мм 😁

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 годин тому, Фрай сказав:

Я вибачаюсь, а можна розжувати для таких дилетантів як я? image.gif.ef57d9ef8f6f5ec4c1b452cc481232c3.gif
Бо у мене немає ЗТ, панелі на південь і часто дають лише те, що споживає будинок - 200-400вт

Він має на увазі що коли потужність не повна то напруга буде десь між холостою та робочою. Але як на мене дивитись на це не треба, треба просто взяти максимальну напругу(зазвичай це напруга холостого ходу) та розрахувати напругу для різних температур. Якщо десь не проходить то не варто розраховувати що під час роботи під потужністю вона буде меншою.  Варто розглянути інші панелі чи їх меншу кількість.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 години тому, Made in USSR сказав:

Особенно  высока вероятность в  это минус двадцать , лупит солнце на чистенькие панели ,  а инвертор выключен , нет нагрузки  .  А ЕЩЕ НЕТ ПЗІП

Вірогідність мінус20 - найменша, сонце не так і лупить на панелі, тому що вони направлені на пд/зх,

інвертор працює завжди, заземлення є, ПЗІП також.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, ЯД сказал:

Да, 14шт как то стрёмно) у меня лично 12, хотя можно было бы и 13 (тоже 3ф)

Но тут еще 1 момент .

Например вот 615 панели от лонги. И напряжение там меньше. И таких я думаю 14 норм для 3ф. А вам по 9 наверное (не считал)

salespot.com.ua/content/files/specifkacja-lr8-66hgd-615m-38785883.pdf

склоняюсь к LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD-650M 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, МакДо сказал:

Хлоп! Longi lr8-66hvd-650m 8шт для цих залізяк

IMG_8233.jpeg

где брали ? по чем ?! сам на такие посматриваю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, Made in USSR сказав:

где брали ? по чем ?! сам на такие посматриваю.

На хотлайні це новинка і лише одна пропозиція. Знайшов на пром за 5400

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Made in USSR сказав:

LR8-66HVD-650M
роздріб — 120$
опт (1 палета) — 114$
(2 палети ) — 110$ --------------олх. осталось 16 шт.  

Ну от за таку ціну я і брав. Не хочеться згадувати літо минулого року, коли вони були дешевші відсотків на 25-30%, бо можу завдати моральної шкоди людям, які купували то до того, коли то стало по типу кондиціонера в приватному будинку :) 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пока тоже  не удалось подружить батарею и инвертор дея по CAN-шине.  Причем кабель распаян верно . Но  не  по 00 не по12 протоколу не видит .😬

20260613_170704.jpg

20260613_170641.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Made in USSR сказав:

пока тоже  не удалось подружить батарею и инвертор дея по CAN-шине.  Причем кабель распаян верно . Но  не  по 00 не по12 протоколу не видит .😬

20260613_170704.jpg

20260613_170641.jpg

В який порт на інверторі підключали?

Змінено користувачем beavis
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а може хтось зробити в темі опитування: чи мають власники Deye проблеми з високою напругою в мережі при експорті, другим пунктом - чи використовують власники ЗТ з Deye функцію V(W) обмеження, вбудовану в прошивку, але вимкнуту по замовчуванню ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, yur43 сказав:

а може хтось зробити в темі опитування: чи мають власники Deye проблеми з високою напругою в мережі при експорті, другим пунктом - чи використовують власники ЗТ з Deye функцію V(W) обмеження, вбудовану в прошивку, але вимкнуту по замовчуванню ?

а нашо опитування? на фб мають, деякі використовують функцію)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, beavis сказал:

а шо написано в самому інверторі?

274177147_.png.1fef69f9f5a92ec78dcf80dd36384ea5.png

да не еж жеш твою медь! Пишут так ,что фиг поймешь. в одном месте так в другом так !  Посматривал .думаю странно... 

 да порт " номер ШЕСТЬ на инверторе дея , это Порт BMS 485/CAN"   нет! это ошибка . правильный порт номер девять .  ВСЕ отлично заработало! Спасибо !!!

20260613_220609.jpg

20260613_220551.jpg

Змінено користувачем Made in USSR
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Made in USSR сказал:

 

БЛАГОДАРСТВУЮ ,САМ был в сомнениях ,манул плохо прописан или я не так что то понял.

 

 

Змінено користувачем Made in USSR
  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, Made in USSR сказав:

да не еж жеш твою медь! Пишут так ,что фиг поймешь. в одном месте так в другом так !  Посматривал .думаю странно... 

 да порт " номер ШЕСТЬ на инверторе дея , это Порт BMS 485/CAN"   нет! это ошибка . правильный порт номер девять . Спасибо.

20260613_220609.jpg

20260613_220551.jpg

Restart знизьте до адекватної цифри, десь 20-30. 

у мене взагалі Шатдаун на 2%, Лов батт 5%, Рестарт 10%. Але я не показник адекватності...

  • Лайк 1
  • Дякую 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не совсем понятна эта "рестарт"  т.е пока не зарядится до какого то установленного процента ,батарея не будет питать нагрузку ?

 заказал себе 16 штук LONGI Hi-MO X10 LR8-66HVD-650M . Поставлю  эти . потом может еще поставлю , на землю не сильно хочется   ставить ( хоть места очень много : под забором только 35 соток ,а вообще гектар  почти  )  .

Змінено користувачем Made in USSR
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 хвилин тому, Made in USSR сказав:

не совсем понятна эта "рестарт"  т.е пока не зарядится до какого то установленного процента ,батарея не будет питать нагрузку

Так, якщо відключилась по параметру Шатдаун

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар