Дорофеев Сергей Опубліковано: 25 березня Поділитись Опубліковано: 25 березня 16 часов назад, ЯД сказал: Сделайте в той что надо где-то паз-шип, так чтобы только вилка с пазом подходила Паз пропилить можно, но вклеить шип в вилку? Вкрутить болт ниже крепления розетки, а в вилке засверлиться. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 25 березня Поділитись Опубліковано: 25 березня Интересная вилка, может мне подойдет? ) Хоть родился жил в ссср, а вот таких для своих же изделий ни разу не помню шоб видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 25 березня Поділитись Опубліковано: 25 березня схоже на британську вибирайте: www.the-ark.kiev.ua/stati/tipy-rozetok-i-setevogo-napryazheniya-v-razlichnyh-stranah.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня Шановні, виникло таке питання. Є щит ВРУ та розподільчий. Висять на окремих металевих стовпах. Металеві стовпи входять до контору заземлення. Металевий корпус ВРУ під'єднаний до ГЗШ. Металевий корпус розподільчого щита приварено до металевого стовпа, який входить (з'єднаний) до контура заземлення та також металевий корпус РЩ приєднаний до крос модуля PE. TN-C-S Там усе нормально ? Бо щось у мене виникли сумніви..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня В 24.03.2024 в 12:54, volomoto сказал: бо проблема в дифузії сірководню під ізоляцію через місце зʼєднання. Все так і є. Мідь у багатопроволочних дротах, особливо не дуже чиста, легко піддається окисленню та корозії в агресивному середовищі, а також за умови використання певних ізолюючіх матеріалів. Наприклад, провід в гумовій ізоляції, популярний в радянські роки, чорнів майже одразу. Те ж саме і з деякими сучасними виробниками. Оскільки купляємо чимало різного дроту, є що порівнювати, і ситуація, яка описана нижче: В 23.03.2024 в 23:48, InSAn сказал: декілька метрів ШВВП. В 23.03.2024 в 23:48, InSAn сказал: провалявся пару років в гаражі, В 23.03.2024 в 23:48, InSAn сказал: При знятті ізоляції я побачив почорнілі жили, ізоляція рвалась на жаль, теж виникала, особливо при спонтанних "екстрених" закупівлях, коли брали щось у невеликих обсягах, поспіхом, для латання якихось термінових дірок. Тому вже багато років купляємо лише планово, у перевірених постачальників. Хоч слід зазначити, що тонкий дріт (малих перерізів) в кабелі КГ, що в гумі, теж досить швидко чорніє. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnMig Опубліковано: 30 березня Поділитись Опубліковано: 30 березня (змінено) В магазинах був відсутній багатожильний кабель 10кв, продали одножильний. Сказали що при його підключенні в автомати НЕ потрібно наконечників чи гільз. Питання: чи це правда? Якщо ні, то які наконечники (чи як правильно воно називається) потрібно застосовувати? Тому що логіка підказує, що монолітна кругла жила матиме набагато меншу площу контакту з контактами автоматів, ніж багатожильний кабель Змінено 30 березня користувачем AnMig Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 30 березня Поділитись Опубліковано: 30 березня 58 минут назад, AnMig сказал: В магазинах був відсутній багатожильний кабель 10кв, продали одножильний. Сказали що при його підключенні в автомати НЕ потрібно наконечників чи гільз. Питання: чи це правда? Якщо ні, то які наконечники (чи як правильно воно називається) потрібно застосовувати? Тому що логіка площу контакту з контактами автоматів, ніж багатожильний кабель Не нужно наконечников. Посмотрите на зажимы в автомате, они полукруглой формы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 30 березня Поділитись Опубліковано: 30 березня 3 часа назад, AnMig сказал: В магазинах був відсутній багатожильний кабель 10кв, продали одножильний. Сказали що при його підключенні в автомати НЕ потрібно наконечників чи гільз. Питання: чи це правда? Якщо ні, то які наконечники (чи як правильно воно називається) потрібно застосовувати? Тому що логіка підказує, що монолітна кругла жила матиме набагато меншу площу контакту з контактами автоматів, ніж багатожильний кабель Не потрібно, але монолітна жила (особливо 4+) дуже не зручна в роботі, бо пружинить, її треба фігурно гнуть. і якщо на 5 автоматів то ще нормально то 30 то вже будуть муки, особливо без досвіду 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 30 березня Поділитись Опубліковано: 30 березня 6 часов назад, AnMig сказал: В магазинах був відсутній багатожильний кабель 10кв, продали одножильний. Сказали що при його підключенні в автомати НЕ потрібно наконечників чи гільз. Питання: чи це правда? Якщо ні, то які наконечники (чи як правильно воно називається) потрібно застосовувати? Тому що логіка підказує, що монолітна кругла жила матиме набагато меншу площу контакту з контактами автоматів, ніж багатожильний кабель В любому інтернет магазині є ПВ-3 провід і наконечники. Хай доставка ще десь 80-130 грн. Працювали б горя не знали. А тепер мені Вас шкода) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 31 березня Поділитись Опубліковано: 31 березня В 30.03.2024 в 14:32, Energon сказал: В любому інтернет магазині є ПВ-3 провід і наконечники. Хай доставка ще десь 80-130 грн. Працювали б горя не знали. А тепер мені Вас шкода) Зато рукі накачані будуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 31 березня Поділитись Опубліковано: 31 березня А мені здається, що ви занадто багато уваги придаєте естетиці. Тут же головне аби все працювало, а як там воно підʼєднано то вже таке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) Вітаю, підкажіть будь-ласка щодо ПЗВ. У нас будинок 2 поверхи 160м, на кожному поверсі свій щиток. На першому поверсі на 1 санвузол ПЗВ 40А 30 мА АС, на другому поверсі на 2 санвузли (з сушкою і пралкою) одне ПЗВ 40А 30 мА АС. Підкажіть будь-ласка чи треба класти додатково на кожен поверх ще головне ПЗВ 63А-100мА, а також на весь будинок 300мА? Бо чую дуже різні думки. Поки що варіант лише 2 шт ПЗВ 40А 30 мА АС, і 3фазне ПЗВ 63А 30 мА АС Змінено 1 квітня користувачем Domikv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня ПЗВ 300 мА ставится відразу після лічільника. ПЗВ 40мА ставиться на всі гілки. якщо гілок багато - можна розбити на групи - декілька узо. Санвузли треба ПЗВ 10 мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня (змінено) 2 часа назад, Dendnepr сказал: ПЗВ 300 мА ставится відразу після лічільника. ПЗВ 40мА ставиться на всі гілки. якщо гілок багато - можна розбити на групи - декілька узо. Санвузли треба ПЗВ 10 мА 40мА як на всі, не лише там де вода? а для чого 300 ма? я знаю його на промислові обєкти більше. Воно має бути виключно селективне? А 100 мА? Інакше як почне вибивати через якісь утечки, буде халепа Змінено 1 квітня користувачем Domikv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnMig Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Чи потрібно реле напруги, якщо зібрався ставити стабілізатор ось такий rozetka.com.ua/ua/norma_hch_20000_hv/p236670/ Реле займає місце в щитку, от і думаю чи потрібно воно тепер взагалі. Якщо так, то перед стабілізатором, чи після? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня 4 хвилини тому, AnMig сказав: Чи потрібно реле напруги, якщо зібрався ставити стабілізатор ось такий rozetka.com.ua/ua/norma_hch_20000_hv/p236670/ Цитата з характеристик цього стаба: Цитата Затримка на увімкнення — 5 секунд Захист від підвищеної напруги на вході — 295 В — вимкнення навантаження; Захист від зниженої напруги на вході — 70 В — вимкнення стабілізатора; Захист від підвищеної напруги на виході — 260 В — розчіплювач автоматичного вимикача; Режим «Транзит» («Bypass») Захист від підвищеної напруги в режимі «Транзит» («Bypass») — 260 Вольтів — розчіплювач автоматичного вимикача Виходить що цей пристрій виконує всі базові функції реле напруги, і окреме реле вже не потрібно. 6 хвилин тому, AnMig сказав: Реле займає місце в щитку Якщо у вас місця в щитку впритик і щиток ще не придбали – рекомендую вибрати трішки більшу модель. Потім захочете якісь смарт пристрої додати, чи перемикач на генератор, чи ще щось – а місця вже не буде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня 7 часов назад, Domikv сказал: 40мА як на всі, не лише там де вода? а для чого 300 ма? я знаю його на промислові обєкти більше. Воно має бути виключно селективне? А 100 мА? Інакше як почне вибивати через якісь утечки, буде халепа Там де вода 10 мА. Захищае від щітка до санвузлів Інші гілки -40 мА. Захищає від щітка до розеток, лампочок. Але ж треба ще захищати кабель від лічильника до щітка? Тому на вводі в будинок 300 мА. Це протипожежне узо. захищає кабель від лічильника, до щітку у будинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 4 квітня Поділитись Опубліковано: 4 квітня (змінено) подскажите пожалуйста , какой максимальный ток коммутации по постоянному току ( 60 вольт от солнечной панели ) должно выдерживать это реле ? это оно на максимум 28 вольт по постоянному току , или что значит надпись 28vdc ? Змінено 4 квітня користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 4 квітня Поділитись Опубліковано: 4 квітня (змінено) 15 часов назад, igorrius сказал: подскажите пожалуйста , какой максимальный ток коммутации по постоянному току ( 60 вольт от солнечной панели ) должно выдерживать это реле ? это оно на максимум 28 вольт по постоянному току , или что значит надпись 28vdc ? Да, для постоянного тока ищите специальніе реле, там дуга очень злая. Или MOSFET, как вариант FR120N : 100V 9.4A Змінено 5 квітня користувачем Enot123h 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня 13 часов назад, Enot123h сказал: Или MOSFET, как вариант FR120N : 100V 9.4A если оно накроется - произойдет короткое замыкание , пожар. с классическим электромеханическим реле есть полная развязка, электрические контакты отдельно, контакты катушки - отдельно , между ними никак не случится электрический контакт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня (змінено) 10 хвилин тому, igorrius сказав: если оно накроется - произойдет короткое замыкание , пожар. с классическим электромеханическим реле есть полная развязка, электрические контакты отдельно, контакты катушки - отдельно , между ними никак не случится электрический контакт То ви мабуть ніколи дугу на постоянці та зварених контактів не бачили... дивіться на en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay Змінено 5 квітня користувачем vbb 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня 14 часов назад, Enot123h сказал: Да, для постоянного тока ищите специальніе реле, там дуга очень злая. Или MOSFET, как вариант FR120N : 100V 9.4A это оно ? каким напряжением оно управляется ? я правильно понял , что там один пепекидной контакт ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня SSR www.aliexpress.com/item/1005005757882881.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня 27 минут назад, igorrius сказал: если оно накроется - произойдет короткое замыкание , пожар. с классическим электромеханическим реле есть полная развязка, электрические контакты отдельно, контакты катушки - отдельно , между ними никак не случится электрический контакт Там оптрон стоїть, який робить розв'язку: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 5 квітня Поділитись Опубліковано: 5 квітня 39 минут назад, InSAn сказал: Там оптрон стоїть, який робить розв'язку: а каким напряжение происходит управление этим чудо устройством и имеет ли значение полярность управляющего напряжения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз