yur43 Опубліковано: В суботу в 17:41 Автор Поділитись Опубліковано: В суботу в 17:41 Підкажіть по Деє6к. ГрідПікШевінг сумісно з TOU не працював на прошивці 0003-С371. Обновили прошивку на 0003-С379, тепер вже TOU не працює зовсім. Куди натиснути шоб вернуть TOU ? Чи може з панелі треба жати, а не з WEB ? Чи скидання на заводські, чи відкат прошивки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В суботу в 20:50 Поділитись Опубліковано: В суботу в 20:50 3 часа назад, yur43 сказал: Підкажіть по Деє6к. ГрідПікШевінг сумісно з TOU не працював на прошивці 0003-С371. Обновили прошивку на 0003-С379, тепер вже TOU не працює зовсім. Куди натиснути шоб вернуть TOU ? Чи може з панелі треба жати, а не з WEB ? Чи скидання на заводські, чи відкат прошивки ? Скорее всего не ваш случай, но у меня тайм оф юс не работал на jk bms при выбраном протоколе дея, выбрал люкспавер, заработало, до этого не хотел батарею разряжать при наличии сети Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: учора в 17:25 Поділитись Опубліковано: учора в 17:25 23 години тому, yur43 сказав: ГрідПікШевінг сумісно з TOU не працював на прошивці 0003-С371 Ви щось не те робите, бо Grid peak shaving тільки з ToU працює. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 30.07.2026 в 11:46, yurriy сказав: Прошивка не відключить мережу від СТ, бо немає такого виконавчого пристрою у складі інвертора. Щоб виконати ваші вимоги треба міняти схемотехніку інвертора. Просто китайці ввічливі від природи . Ну в принципі обмежити програмно батарею в сторону мережі можливо. Zero export to CT/Load існує. Просто треба щоб при відсутності сонця і розряді батареї інвертор працював в режимі Zero export to Load. А при наявності сонця в режимі Zero export to CT якщо я все правильно зрозумів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 2 часа назад, k-master сказал: Ну в принципі обмежити програмно батарею в сторону мережі можливо. Zero export to CT/Load існує. Просто треба щоб при відсутності сонця і розряді батареї інвертор працював в режимі Zero export to Load. А при наявності сонця в режимі Zero export to CT якщо я все правильно зрозумів. Але ж режими Zero export хтось повинен переключати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...