Підкажіть по Деє6к.

ГрідПікШевінг сумісно з TOU не працював на прошивці 0003-С371. Обновили прошивку на 0003-С379, тепер вже TOU не працює зовсім.

Куди натиснути шоб вернуть TOU ? Чи може з панелі треба жати, а не з WEB ? Чи скидання на заводські, чи відкат прошивки ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, yur43 сказал:

Підкажіть по Деє6к.

ГрідПікШевінг сумісно з TOU не працював на прошивці 0003-С371. Обновили прошивку на 0003-С379, тепер вже TOU не працює зовсім.

Куди натиснути шоб вернуть TOU ? Чи може з панелі треба жати, а не з WEB ? Чи скидання на заводські, чи відкат прошивки ?

Скорее всего не ваш случай, но у меня тайм оф юс не работал на jk bms при выбраном протоколе дея, выбрал люкспавер, заработало, до этого не хотел батарею разряжать при наличии сети

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 години тому, yur43 сказав:

ГрідПікШевінг сумісно з TOU не працював на прошивці 0003-С371

Ви щось не те робите, бо Grid peak shaving тільки з ToU працює.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30.07.2026 в 11:46, yurriy сказав:

Прошивка не відключить мережу від СТ, бо немає такого виконавчого пристрою у складі інвертора. Щоб виконати ваші вимоги треба міняти схемотехніку інвертора. Просто китайці ввічливі від природи :pardon:.

Ну в принципі обмежити програмно батарею в сторону мережі можливо. Zero export to CT/Load існує. Просто треба щоб при відсутності сонця і розряді батареї інвертор працював в режимі Zero export to Load. А при наявності сонця в режимі Zero export to CT якщо я все правильно зрозумів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, k-master сказал:

Ну в принципі обмежити програмно батарею в сторону мережі можливо. Zero export to CT/Load існує. Просто треба щоб при відсутності сонця і розряді батареї інвертор працював в режимі Zero export to Load. А при наявності сонця в режимі Zero export to CT якщо я все правильно зрозумів.

Але ж режими Zero export хтось повинен переключати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, yurriy сказав:

Але ж режими Zero export хтось повинен переключати.

Ну от щоб він сам перемикався програмісти деї повинні зробити цю функцію. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, k-master сказав:

Ну от щоб він сам перемикався програмісти деї повинні зробити цю функцію. 

наразі можна автоматизацією в ХА

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, beavis сказав:

наразі можна автоматизацією в ХА

теоретично можна, але якщо хмарна погода, сонце то є то немає то воно може не встигати.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, beavis сказав:

наразі можна автоматизацією в ХА

Або ж знову таки: скористатися готовим продуктом Solar Assistant :) 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, МакДо сказав:

Або ж знову таки: скористатися готовим продуктом Solar Assistant :) 

та ви коли його пропонуєте - дописуйте "за грошики")

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, МакДо сказал:

Або ж знову таки: скористатися готовим продуктом Solar Assistant :) 

Ха более гибкий, кстати в среду выйдет обновление и они откажутся от 8123 порта, решили занять 80й тоесть после обновления нужно топать на 80 но вроде как через 5 минут откроется и на 8123 дальше уже руками в сетевых настройках

Я бы и дальше жил на 8123 надеюсь выйдет

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітаю!
Хочу налаштувати зарядку АКБ інвертора (2 * 5 квт Deye SE-G5.1 Pro-B) від інверторного генератора 3,3квт номінальною потужністю
Порекомендуйте, будь ласка, зарядний пристрій для цього.

Дивився на Mean Well NPB-1700, але його немає в Україні, пропонують привезти за 3-4 тижні за 31к, що не дуже цікаво

Змінено користувачем griga
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, griga сказав:

налаштувати зарядку АКБ інвертора (2 * 5 квт Deye SE-G5.1 Pro-B) від інверторного генератора

А через сам інвертор чому не хочете?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, griga сказал:

Вітаю!
Хочу налаштувати зарядку АКБ інвертора (2 * 5 квт Deye SE-G5.1 Pro-B) від інверторного генератора 3,3квт номінальною потужністю
Порекомендуйте, будь ласка, зарядний пристрій для цього.

Дивився на Mean Well NPB-1700, але його немає в Україні, пропонують привезти за 3-4 тижні за 31к, що не дуже цікаво

если у вас трехфазный инвертор , то можно вполне подключить его ( генератор )  к ген порту инвертора . Не перекашивайте нагрузку на фазах и все будет ок. . Можно иметь и однофазный генератор если заряжать через зарядное устройство . Зачем вам трехфазный генератор  тогда ?!

  если инвертор однофазный ,то там проще все . Вам нужен просто однофазный генератор и подключить его к ген порту .

Змінено користувачем Made in USSR
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 годин тому, sanyas15 сказав:

А через сам інвертор чому не хочете?

у мене трифазний 12квт інвертор і вибір по суті був або купувати 9-10 квт трифазний генератор і підключати до ген.порту, або окремо підключити зарядку через однофазний невеликої потужності.

Підключати щось типу 5квт трифазний до ген.порту ризиковано, бо є високий ризик, що буде глохнути через короткочасні стрибки, наприклад, при включенні холодильника на вже навантаженому генераторі. В цій же гілці вище писали, що інвертор не встигає відсікати такі стрибки навіть при встановленому програмно обмеженні

 

15 годин тому, Made in USSR сказав:

если у вас трехфазный инвертор , то можно вполне подключить его ( генератор )  к ген порту инвертора . Не перекашивайте нагрузку на фазах и все будет ок. . Можно иметь и однофазный генератор если заряжать через зарядное устройство

тут не зрозумів, якщо чесно...

Змінено користувачем griga
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 час назад, griga сказал:

Дивився на Mean Well NPB-1700, але його немає в Україні, пропонують привезти за 3-4 тижні за 31к, що не дуже цікаво

Собі придбав мінвелл на алі. Суттєво дешевше вийшло.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, yurriy сказав:

Собі придбав мінвелл на алі. Суттєво дешевше вийшло.

Це всеодно дорого, бо 100$ можна придати емерсон на 3 кВт.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, volomoto сказав:

Це всеодно дорого, бо 100$ можна придати емерсон на 3 кВт.

$81 :) 

image.png.89a1fe85e805c874b7ecce2b1404ff94.png

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Це всеодно дорого, бо 100$ можна придати емерсон на 3 кВт

Ну так, можна. Замість деї теж можна люкса придбати :pardon:.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, yurriy сказав:

Ну так, можна. Замість деї теж можна люкса придбати

Недоречне порівняння, бо заряджають вони однаково, але емерсон має більшу потужінсть і смішну ціну.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, volomoto сказал:

Недоречне порівняння, бо заряджають вони однаково, але емерсон має більшу потужінсть і смішну ціну.

а не задавались вопросом ПОЧЕМУ ?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, volomoto сказал:

Це всеодно дорого, бо 100$ можна придати емерсон на 3 кВт.

Частково вірно, бо MeanWell - це готовий пристрій, з усіма захистами і т.п.

Емерсон та усілякі перероблені НР ще колхозити потрібно і немає гарантії, що колись він не піде в разнос...

 

image.png.7b7b0c94828e2fe780c2df063000647d.png

🙄

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

02.08.2026 в 20:25, volomoto сказав:

Ви щось не те робите, бо Grid peak shaving тільки з ToU працює.

docs.google.com/spreadsheets/d/1-XkH8Faj9GxX8zSYNzC8npk1wM9e1_W7LiPmV-GFpHY/edit?usp=sharing

вже замучив китайців, відкотили прошивку, не допомогло.

Не робить той TOU і все.

image.thumb.png.9333c4d165e013b1cf7b771818e27d8d.png

чогось цю таблицю не ставить у вимкнено

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, yur43 сказав:

Не робить той TOU і все.

Що значить не робить? Може ви від нього очікуєте, для чого він не призначений?

Ну і 50Вт в колонці Power в ToU натякає, що хтось не розміє, що робить.

 

15 хвилин тому, yur43 сказав:

image.thumb.png.9333c4d165e013b1cf7b771818e27d8d.png

чогось цю таблицю не ставить у вимкнено

Ця таблиця не має ніякого відношення до ToU

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

28 хвилин тому, 90BCO сказав:

Частково вірно, бо MeanWell - це готовий пристрій, з усіма захистами і т.п.

Емерсон має всі ті самі захисти і нічого не треба колхозити. Єдине що при бажанні можна додати регулювання струму і напруги, але хіба якщо генератор дуже дохленький і не тягне 3 кВт. В іншому випадку заряд йде в режимі CC/CV, чого більш ніж достатньо для аварійної підзарядки акума.

Оскільки реальний час роботи такого блока буде кілька десятків годин за сезон, то навіть емерсон, який вже віпрацював гаратнійний термін на телекомі, все ще буде роками працювати, а навіть ящко не буде, то дві штуки всеодно будуть в два рази дешевші, ніж один мінвел.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...