Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

3 часа назад, Alvalk сказал:

Time of Us - всюди стоїть 100%

1 Спасибо всем

Змінено користувачем ingwaar karlsson
1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, ingwaar karlsson сказал:

вы не разрешили заряду батареи опускаться ниже 100%

І які в цьому мінуси, якщо це система резервного живлення?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, beavis сказал:

Ця функція працює НАВПАКИ (чомусь). Зніміть цю галку і не буде того флоата, який маєте зараз.

Точно? Бо я  до цього поставив 2 Деї і  мені здалось, що все працює як треба. Але помітив, що з різними батареями є свої проколи 

 

1 час назад, beavis сказал:

у мене така сама, 100 показує на акумі. Запросіть у китайців оновлення, бо мені накатили навіть не наступну версію, судячи з коду прошивки. Думаю там багацько пофіксили

Та в тому приміщенні ще навіть інтернет не підключений (але найближчим часом буде), Тому навіть я віддалено погратись з налаштуваннями не можу, не те, що китайці ))
А вирішити проблему хочеться вже

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Alvalk сказав:

Точно? Бо я  до цього поставив 2 Деї і  мені здалось, що все працює як треба. Але помітив, що з різними батареями є свої проколи 

точно, перевіряв на собі пару разу заради цікавості. це не функція батареї, це функція інвертора.

 

2 хвилини тому, Alvalk сказав:

Та в тому приміщенні ще навіть інтернет не підключений

Роздайте з мобілки на час оновлення) 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, ingwaar karlsson сказал:

Допустим вы поставили условие 60% в time of use 

при этом вы будете питаться от аккумулятора (не от города). 

при достижении 60% вы будете потреблять ток от города на свои нужды, излишек будет заряжать аккумулятор.

При условии наличия панелей, 
- потребление на нужды офиса 
- при излишке выработки солнечных панелей - зарядка АКБ

Если мощность потребление офиса превышает выработку панелей и разрешенный разряд акк, добавляется город

 

Ви хочете мені розповісти, як працює TOU? )))

Які 60%?

Я ж вам нормальною українською мовою сказав, що це система резервного живлення

А трохи вище написав, що поставив інвертор з батареєю. Ви там щось бачили про сонячні панелі? Чи пропонуєте висаджувати акуми до 60% , щоб коли вимкнуть електрику, заряду не вистачило на день роботи?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, beavis сказал:

точно, перевіряв на собі пару разу заради цікавості. це не функція батареї, це функція інвертора.

У мене все трохи інакше. Але з різними батареями по різному (але інвертори всюди дея)

Вдома акум Дея 6.14 кВтг, І там як не став цю галку, я не бачу, щоб при 100; інвертор щось заливав у батарею.

В іншому місці 3 батареї Фелісіті по 5 кВтг. Там спочатку не була увімкнута ця шалка. Заряд постійно підтримувався 100%, але стрілка постійно міняла напрямок, то від інвертора до батареї, то від батареї до інвертора.. Потім увімкнув. Зараз інколи теж трохи тягне у сторону батареї, але переважно від неї. І з десяток разів за день короткочасно йде десь кіловат на підзардку батареї.

Ну і ось третя установка. Знов щось нове... Ще поки недостатньо вивчив. Але якась зовсім дивна поведінка

20 минут назад, beavis сказал:

Роздайте з мобілки на час оновлення) 

🤣 Жарт зараховано ). Але навіть так не вийде. Бо то напівпідвал, там голосом ще якось подзвонити можна, а мобільного інтернету нема 

Спойлер

 

8 минут назад, beavis сказал:

здається хтось чує тіки себе.

хизується мабуть

 

Змінено користувачем Alvalk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, Alvalk сказав:

Вдома акум Дея 6.14 кВтг, І там як не став цю галку, я не бачу, щоб при 100; інвертор щось заливав у батарею.

от це був перший тест на таких акумах. Другий на збірці 6квт+6квт+16квт. 

При включеній галці включається флоат. І Ви це зможете побачити на графіках в деє клауд. Це не тіки у мене, в групі на фб це вже обговорювали. Китайська галочка...

 

Змінено користувачем beavis
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, beavis сказал:

При включеній галці включається флоат. І Ви це зможете побачити на графіках в деє клауд. Це не тіки у мене, в групі на фб це вже обговорювали. Китайська галочка...

От завтра буду там і перевірю Насправді хотів сьогодні, але трохи не вистачило часу, щоб дійшло до 100%

Але все одно для мене сьогоднішня його поведінка - загадка. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 03.09.2026 в 21:46, beavis сказал:

При включеній галці включається флоат. І Ви це зможете побачити на графіках в деє клауд. Це не тіки у мене, в групі на фб це вже обговорювали. Китайська галочка..

Таки вдалось сьогодні налаштувати. При увімкнутій галці так і було 95-100-95-100....
Коли вимикав раніше, щось було теж не те... Сьогодні піймав момент коли зарядилось з 95% до 100% і вимкнув галку. І все, заряд зафіксувався на 100% на інверторі і на батареї однаково) при постійному споживанні у сторону батареї 50 Вт. Мабуть на BMS та балансування.

Хоча прикольні зараз цифри. Наприклад бере з мережі 390Вт, з них на батарею йде 50 Вт и на навантаження 360 Вт )))
В цілому думаю, що зараз налаштовано правильно. Але як підключу вайфай, подивлюсь точніше, що там по напрузі на комірках, і як часто на ниї щось йде

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітаю. Маю інвертор і АКБ Дея+ панелі. Зеленого тарифу немає.  Встановлювалося все на випадок блекаутів. Підкажіть,будь ласка, як налаштувати на випадок блекаутів, а коли є мережа як налаштувати,щоб максимально зберегти здоровя АКБ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, makita сказал:

Вітаю. Маю інвертор і АКБ Дея+ панелі. Зеленого тарифу немає.  Встановлювалося все на випадок блекаутів. Підкажіть,будь ласка, як налаштувати на випадок блекаутів, а коли є мережа як налаштувати,щоб максимально зберегти здоровя АКБ? 

Почніть хоча б звідси: https://www.youtube.com/watch?v=ZDzKkii8cOA , а там вже підтягнеться купа тематичних відео...

 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, makita сказав:

Вітаю. Маю інвертор і АКБ Дея+ панелі. Зеленого тарифу немає.  Встановлювалося все на випадок блекаутів. Підкажіть,будь ласка, як налаштувати на випадок блекаутів, а коли є мережа як налаштувати,щоб максимально зберегти здоровя АКБ? 

Ви наскільки бажаєте зберегти здоров'я батареї? Ну от заявлено 3000 циклів, це кожного дня на протязі 10 років. І це не в нуль, це на 20-30% деградація. А якщо елементи нові оригінальні то там заявляють до 6000. 
Якщо вам на випадок блекаутів то вам треба мати завжди батарею заряджену на 100% бо москалям пофіг на ваші графіки заряду розряду і вони будуть нищити коли будуть вважати потрібним, а не коли у вас батарейка на 100% заряджена.

  • Лайк 4
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, makita сказал:

Вітаю. Маю інвертор і АКБ Дея+ панелі. Зеленого тарифу немає.  Встановлювалося все на випадок блекаутів. Підкажіть,будь ласка, як налаштувати на випадок блекаутів, а коли є мережа як налаштувати,щоб максимально зберегти здоровя АКБ? 

держите акб на уровне 80 проц. и периодически  заряжайте до 100 проц и держите несколько часов на 100 проц. 

  • Хаха 1
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, Made in USSR сказав:

держите акб на уровне 80 проц. и периодически  заряжайте до 100 проц и держите несколько часов на 100 проц. 

це вам ШІ розповів ? 

Pytes (48В, 100Ач), який використовувався щодня протягом трьох років.

Основні висновки:

Результати тесту: Після трьох років експлуатації ємність акумулятора склала 5069 Втч (99 Ач), що відповідає 99% номінальної ємності (1:36-1:48).

Рівень деградації: Загальна втрата ємності становила 5,7%, що означає деградацію приблизно на 1,9% на рік (1:50-2:04).

Календарне старіння проти циклічного: Автор зазначає, що реальна втрата ємності виявилася вищою, ніж можна було очікувати виходячи лише з кількості циклів заряду-розряду (близько 800 циклів із 6000 заявлених). Це підтверджує теорію про те, що для LiFePO4 акумуляторів календарне старіння (вік батареї) відіграє важливішу роль, ніж кількість циклів (2:42-3:06).

Рекомендації: Автор радить використовувати повну ємність акумулятора (від 0% до 100%), а не обмежувати діапазон циклів (наприклад, 20-80%), оскільки це не допомагає запобігти основній деградації (3:09-3:20).

Прогноз: Очікується, що швидкість деградації сповільниться до 1,5% на рік, і акумулятору потрібно близько 10 років, щоб досягти порога 80% залишкової ємності (3:30-3:45).

Змінено користувачем Александр Аврамчук
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, Made in USSR сказал:

держите акб на уровне 80 проц. и периодически  заряжайте до 100 проц и держите несколько часов на 100 проц. 

Краще вже тоді розрядити до 50% і вимкнути. Так вона ще краще збережеться )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...