Входной автомат - сколько ампер?

Alex_Lena

Рекомендовані повідомлення

А кто его программирует и дистанционно управляет? Как узнать на сколько он запрограммирован?

 

Программирует и дистанционно управляет им программа из вашего РЕС через маршрутизатор, который стоит на подстанции.

 

Запрограммирован он скорее всего на Вашу договорную величину.

 

Подойдите в расчетный отдел, и спросите кто из сотрудников имеет доступ в программу, и пусть они посмотрят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... а теперь спрошу у общественности (в личке у пары человек уже спросил ) какой автомат мне должны поставить если я купил 9 кВт и хочу однофазный счетчик?! :confused:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... а теперь спрошу у общественности (в личке у пары человек уже спросил ) какой автомат мне должны поставить если я купил 9 кВт и хочу однофазный счетчик?! :confused:

 

Не понятна фраза "хочу однофазный счетчик" - в смысле однофазный ввод?

Киевэнерго, например, не согласовывает однофазное подключение мощности более 8кВт, да и вообще не любят в каб.сетях согласовывать такие однофазные подключения - из-за вероятного перекоса фаз.

Но если согласовали , то скорее всего 50А, но вообще - на усмотрение проектанта, если, например, расстояние от щита учета до ВРЩ большое, то может и 63А согласовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в частной застройке вполне так себе может быть полукилометровая подводящая линия недостаточного сечения

А полуторакилометровую желаете? Её есть у меня. С16А у меня вообще по КЗ не сработают. Только тепловухи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, может подскажете как бороться с Облэнерго...:( При подключении частного дома, при заказанном и оплаченном подключении в 10 кВт (380В), "господа из Облэнерго" заставляют ставить автомат на 16А...Поставил сам на 25А - требуют поставить 16А...:unknown:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, может подскажете как бороться с Облэнерго...:( При подключении частного дома, при заказанном и оплаченном подключении в 10 кВт (380В), "господа из Облэнерго" заставляют ставить автомат на 16А...Поставил сам на 25А - требуют поставить 16А...:unknown:

 

Оплатить еще пару киловатт и поставите 25 на законных основаниях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, может подскажете как бороться с Облэнерго...:( При подключении частного дома, при заказанном и оплаченном подключении в 10 кВт (380В), "господа из Облэнерго" заставляют ставить автомат на 16А...Поставил сам на 25А - требуют поставить 16А...:unknown:

 

Согласно расчета:

ІР = 10 / (1,73*0,38*0,93) = 16,36 А

Автомат выбирается следующий по номиналу, т.е. 20 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласно расчета:

ІР = 10 / (1,73*0,38*0,93) = 16,36 А

Автомат выбирается следующий по номиналу, т.е. 20 А.

А можно расшифровку Вашего расчета?

А так (10000Вт/3фазы/220В=15.5А) не правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, может подскажете как бороться с Облэнерго...:( При подключении частного дома, при заказанном и оплаченном подключении в 10 кВт (380В), "господа из Облэнерго" заставляют ставить автомат на 16А...Поставил сам на 25А - требуют поставить 16А...:unknown:

 

Согласно расчета:

ІР = 10 / (1,73*0,38*0,93) = 16,36 А

Автомат выбирается следующий по номиналу, т.е. 20 А.

 

А можно расшифровку Вашего расчета?

А так (10000Вт/3фазы/220В=15.5А) не правильно?

 

С учетом того, что сеть трехфазная, а в соответствии с п.6.2. СП 31-110-2003 неравномерность распределения однофазных нагрузок должна быть не более 15% получаем:

Ip = 10000/(√3*380*0,96) = 15.8А. С учетом 15% неравномерности распределения по фазам (2.37А) Iр = 18.2А.

Соответственно номинал трехполюсного автомата: 20А.

(в формуле 0,96 - коэффициент мощности для жилых домов с плитами на газе)

 

Взято отсюда: (ссылка устарела)

Я пересчитал под ваши исходные данные. И это если у вас только однофазные электроприборы на 220В.

СП 31-110-2003 Нагрузки жилых зданий: topeng.ru/sp31-110-2003-61.html

Трехфазные электрические цепи: model.exponenta.ru/electro/0042.htm

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С учетом того, что сеть трехфазная, а в соответствии с п.6.2. СП 31-110-2003 неравномерность распределения однофазных нагрузок должна быть не более 15% получаем:

Ip = 10000/(√3*380*0,96) = 15.8А. С учетом 15% неравномерности распределения по фазам (2.37А) Iр = 18.2А.

Соответственно номинал трехполюсного автомата: 20А.

(в формуле 0,96 - коэффициент мощности для жилых домов с плитами на газе)

 

Взято отсюда: (ссылка устарела)

Я пересчитал под ваши исходные данные. И это если у вас только однофазные электроприборы на 220В.

СП 31-110-2003 Нагрузки жилых зданий: topeng.ru/sp31-110-2003-61.html

Трехфазные электрические цепи: model.exponenta.ru/electro/0042.htm

 

Какое отношение СП 31-110-2003 имеет к нормам действующим в Украине?

Можно ли ссылаясь на otvety.google.ru требовать у энергопоставщика установку того или иного номинала АВ?

Кстати там по вашей ссылке есть и другие ответы внизу, например 5000/220=68А :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое отношение СП 31-110-2003 имеет к нормам действующим в Украине?

Можно ли ссылаясь на otvety.google.ru требовать у энергопоставщика установку того или иного номинала АВ?

Кстати там по вашей ссылке есть и другие ответы внизу, например 5000/220=68А :)

1. Законы физики действуют вне зависимости от места вашего проживания.

2. Мне как-то все равно, что и у кого вы будете требовать.

3. 68А вас устраивает? Берите его.

 

У вас столько вопросов ко мне сразу возникло, а к ответу IEC 60364 у вас претензий никаких? Может и мне стоило какой-нибудь листик изобразить? :)

Я нашел ответ на ваш вопрос, пересчитал под конкретные исх. данные, дал ссылки для более глубокого изучения вопроса... Чего же вам еще надо? :unknown:

Вы как будто мне заплатили, а я не отрабатываю свою зарплату. Ну, пусть тогда великие и мудрые здешние форумчане вам ответят, а я все сказал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Законы физики действуют вне зависимости от места вашего проживания.

2. Мне как-то все равно, что и у кого вы будете требовать.

3. 68А вас устраивает? Берите его.

 

У вас столько вопросов ко мне сразу возникло, а к ответу IEC 60364 у вас претензий никаких? Может и мне стоило какой-нибудь листик изобразить? :)

Я нашел ответ на ваш вопрос, пересчитал под конкретные исх. данные, дал ссылки для более глубокого изучения вопроса... Чего же вам еще надо? :unknown:

Вы как будто мне заплатили, а я не отрабатываю свою зарплату. Ну, пусть тогда великие и мудрые здешние форумчане вам ответят, а я все сказал.

 

Не волнуйтесь Вы так, все хорошо :)

Таких ответов я и сам видел массу.

Но какой от них толк? (вопрос риторический)

Чтобы отстоять выбор того или иного номинала у энергопоставщика, нужна четкая аргументация согласно действующий нормативных актов Украины. Иначе ничего кроме надменной улыбки от них не получите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я покупал 3 фазы и 9 КВт. В техусловиях РЕСа входной автомат 63А, 4х16мм алюминия по воздуху СИПом от столба, после входного автомата медь 4х10мм. Чёт много получается автоиат 63а, хоть я только ЗА!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы отстоять выбор того или иного номинала у энергопоставщика, нужна четкая аргументация согласно действующий нормативных актов Украины.

Нормативными актами не нормируется автомат, как ограничитель мощности - это ноухау наших РЭС. Мощность намного проще ограничить умным счетчиком и это таки будет 16А. А номинал автомата показывает лишь ток, который он гарантированно пропустит через себя без ограничений. На деле будет держать больше, не выбьет и от 20А, хотя летом, на солнцепеке... возможно, но там и мощность не нужна.

А в договоре что написано? У меня в договоре сразу выделенная мощность, ограниченная автоматом такого то номинала. И не поспоришь, все прописано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я покупал 3 фазы и 9 КВт. В техусловиях РЕСа входной автомат 63А, 4х16мм алюминия по воздуху СИПом от столба, после входного автомата медь 4х10мм. Чёт много получается автоиат 63а, хоть я только ЗА!

 

Мне тоже в опломбированный ящик со счетчиком поставили 63А. По сути он как рубильник. А уже после ящика я себе поставил нормальные 32А на каждую фазу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что вам не нравится. Тут у 70%людей мощностей не хватает, по 16а на вход ставят или свою подстанцию денег собирают. Им бы ваше несчастье))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Скільки буде фізично кіловат якщо виділено по документах 10 кіловат, 380 вольт ( 3 фази ) а автомат стоїть на 32 А.?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне тоже в опломбированный ящик со счетчиком поставили 63А. По сути он как рубильник. А уже после ящика я себе поставил нормальные 32А на каждую фазу.

 

в Вас доступ до "кнопок" автоматів 63А в щитку є?

якщо є, то для чого себе обмежувати вхідним 32А, поставте 63А в себе а далі вже по потрібних номіналах. та й для чого 32 якщо є проміжний 40А?

 

Добавлено через 1 минуту

Скільки буде фізично кіловат якщо виділено по документах 10 кіловат, 380 вольт ( 3 фази ) а автомат стоїть на 32 А.?

 

10кВт на 3 фази чи 10 кВт на 1 фазу?

10/3=3,33 на фазу /220=15А такого номіналу нема, буде 16А

 

в попередніх повідомленнях Вам писли ще про коефіцієнти :-)

 

 

грубо кажучи 32*220*3 і маєте 7,04кВт на фазу і 21,1 сумарно на 3 фази :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скільки буде фізично кіловат якщо виділено по документах 10 кіловат, 380 вольт ( 3 фази ) а автомат стоїть на 32 А.?

Теоретично 32А х 220В = 7.04 кВт по фазі, та 21.1кВт по трьом.

З врахуванням того, що автомати з характеристикою B,C,D не спрацьовують при струмі меньшому ніж 1.13 від номіналу, то цей струм для 32А автомата становитиме 32А*1.13=36.16А, що практично дасть Вам можливість використати 36.16А*220В=7.96кВт по фазі, або 23.9кВт трьохфазного струму.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в Вас доступ до "кнопок" автоматів 63А в щитку є?

якщо є, то для чого себе обмежувати вхідним 32А, поставте 63А в себе а далі вже по потрібних номіналах. та й для чого 32 якщо є проміжний 40А?

В ящике есть "лючок", через который могу включать-выключть 63А автомат в ящике. То есть как рубильник, по сути. Им не пользуюсь - на улице, неудобно.

У меня после "Рэсовского" я и поставил уже в свой шкаф свой 3ф-"рубильник" в 40А, после которого отдельно разветвление 3ф на станок и на дом. На дом - на каждой фазе отдельные 1ф 32А пакетники, потом стаб (три стаба), пара переключателей фаз), и дальше по понижающей в зависимости от потребителей...

32А перед стабами для того, чтобы я мог на дом вырубать одну или несколько фаз (для обслуживания или просто потому, что какой-то сосед на одной из фаз сварку врубил %).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теоретично ..... практично дасть Вам можливість використати 36.16А*220В=7.96кВт по фазі, або 23.9кВт трьохфазного струму.

 

Вполне возможно лишь "теоретично". На практике еще зависит от установленного потребителю счетчика. Например в счетчике Матрих имеется очень нехорошая штукенция ограничивающая потребителя по общей ( плюсует, негодяй, сразу все фазы) потребляемой мощности согласно договора с РЭС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вполне возможно лишь "теоретично". На практике еще зависит от установленного потребителю счетчика. Например в счетчике Матрих имеется очень нехорошая штукенция ограничивающая потребителя по общей ( плюсует, негодяй, сразу все фазы) потребляемой мощности согласно договора с РЭС.

Ну если включать фантазию (о чем автор вопроса не просил), то еще могут быть и другие ограничители мощности типа Новатек ОМ-310 и подобных, которые не дадут выйти за установленные в них пределы. Но вопрос то был про АВ32А...