7 хвилин тому, k-master сказав:

Насправді це буде працювати поки ви єдиний власник такого інвертора на районі

Саме так я і кажу тим, хто планує ставити стаби.😂

Стосовно листів, то цією зимою можна було хоч у лігу сексуальних реформ писати, це все було до сраки.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подивися статистику , коли просідала напруга. зимою в часи пік. в ночі, під ранок навіть висока була. я заряджав в ночі по нічному тарифу. навіть декількох годин при включенні мережі вистачало на підзарядку батареї з запасом на цілий день. в день будинок від батарейки. так усю зиму і провели на нічному тарифу. хоча. може у нас ще більш менш по напрузі. у інших може гірше ситуація.    

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, outdoor24 сказав:

Коли зимою напруга у мережі була 165В, власники деї і інших віктронів «смоктали лапу», а мій вольтронік заряджав батку і давав 230 на споживачів

Яка ціна Вашого Вольтроніка? Чи економічно виправдано ставити такий апарат на декілька тижнів використання з поганою мережею при наявності сонячних панелей, які потім будуть давати світло?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, sanyas15 сказав:

Яка ціна Вашого Вольтроніка?

Не схоже, що воно коштує як клони вольтроніка))) image.thumb.png.2c775f9f0f10e646d1afe96552779297.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 хвилин тому, sanyas15 сказав:

Яка ціна Вашого Вольтроніка?

я брав з Гішпанії, щось близько 500 EUR було і є, але зараз без наявності. наші перекупи ціни не складуть, як завжди. але можна пошукати бв чи Q-Power (це теж саме).

tienda-solar.es/en/solar-investors/1252-inverter-solar-axpert-king-ll-5000-48v

51 хвилину тому, sanyas15 сказав:

Чи економічно виправдано ставити такий апарат на декілька тижнів використання з поганою мережею при наявності сонячних панелей, які потім будуть давати світло?

зараз він у мене так і працює, поки трифазна дея лежить у коробці і чекає підключення. але навіть після підключення все одно залишу вольтроник на резерв-резерв

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 години тому, outdoor24 сказав:

Стосовно листів, то цією зимою можна було хоч у лігу сексуальних реформ писати, це все було до сраки.

Цією зимою наявність мережі це вже добре. Хоча насправді районні трансформатори котрі не можуть забезпечити 230 усім хто підключений особливо не мають відношення до атак і горять більше від того що усі починають заряджаться та використовувати електроенергію після увімкнення. І незважаючи на обстріли бюджети освоюються, тому скаржитись щоб поміняли трансформатор чи лінію не буде зайвим. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 22.06.2026 в 22:32, mib сказал:

Смотреть нужно в конце заряда ближе к 100% 

речь о разбалансе напряжений на ячейках  У кого какой при достижении 100 проц.  у меня 80-90 миливольт между самой низкозаряженной и высокозаряженной  . В принципе не мало , пасивный балансир толком не справляется , да снижает разницу , но 50-60 остается. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, Made in USSR сказал:

речь о разбалансе напряжений на ячейках  У кого какой при достижении 100 проц.  у меня 80-90 миливольт между самой низкозаряженной и высокозаряженной  . В принципе не мало , пасивный балансир толком не справляется , да снижает разницу , но 50-60 остается. 

Месяц не заряжал жо 100, сейчас свет выключили зарядилось, разбаланс был 30, дайте ему время подержите на 100% пока не сбалансирует

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Держал часов 10 . там балансиры на  50-100 миллиампер пассивные . Ячейке 314 ач. это как мертвому припарки. Активный балансир желателен , но никто внутрь лезть не будет . ДА , подержу под малым током несколько дней . Потом видно будет. разбег между пятой и восьмой .

 

 

Screenshot_20260712_080455_Fsolar.jpg

Змінено користувачем Made in USSR
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гроза нинька, моцна. Тільки я з хати - дзвонять, влупило... Інвертор кричить, вихід обезточений. Ну, приїхали... :( 

Приїхав до дому - електрохарчування :) на місці, в логах провал і підряд три помилки по перевищенню струму ДЦ. Все живе, все працює.

Спалах блискавки не міг дати викиду генерації. Надто швидкий, надто інертні панелі. Помилка саме по ДЦ, тому міську відкидуємо. Скачків в навантаженні не було. Залишається ЕМІ по лінії сонячних панелей. Отаке. По навантаженнях в хаті усе ціле. По району винесло котли і інвертори китайські. 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 хвилин тому, porterlv сказав:

Гроза нинька, моцна. Тільки я з хати - дзвонять, влупило... Інвертор кричить, вихід обезточений. Ну, приїхали... :( 

Приїхав до дому - електрохарчування :) на місці, в логах провал і підряд три помилки по перевищенню струму ДЦ. Все живе, все працює.

Спалах блискавки не міг дати викиду генерації. Надто швидкий, надто інертні панелі. Помилка саме по ДЦ, тому міську відкидуємо. Скачків в навантаженні не було. Залишається ЕМІ по лінії сонячних панелей. Отаке. По навантаженнях в хаті усе ціле. По району винесло котли і інвертори китайські. 

Просто поцікавлюсь про захист по PV: чи пан встановлював ПЗІП та плавкі запобіжники?

п.с. - гарний відос про відновлення нівеліра :) 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, МакДо сказав:

про захист по PV: чи пан встановлював ПЗІП та плавкі запобіжники?

Ні нічого. Ото думаю, мо таки щось доставити... Також, зверніть увагу, що помилка по струму а не по напрузі. Це дивно.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15.07.2026 в 08:46, porterlv сказав:

Також, зверніть увагу, що помилка по струму а не по напрузі. Це дивно.

Не дивно, бо струм там міряється сенсором Холла, який чутливий до зовнішнього електромагнітного поля. Напруга не була проблемою, бо її стравив вбудований варистор, але електромагнітні завади спотворили зчитування струму.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А хтось у курсі як дея використовує батарейку коли є мережа та сонце? Тут от сапорт після 2-х місяців спілкування вирішив запропонувати мені перевести батарею з літія на вольтаж. Після зміни воно взагалі перестало брати сонце трохи з мережі, трохи з батареї. Напруга була нижче Float але вище Absorption. Вимкнув я йому мережу, з сонця почав брати трохи і трохи більше з мережі, швидко досяг Absorption після чого я увімкнув мережу і сонце почало нормально генерувати. Тобто сапорт можливо правий що стан батареї якось впливає на те скільки береться він сонця (але всеодно я не розумію чому воно впливає коли одночасно підклбючено 2 трекера і ніяких проблем коли один трекер). Хтось бачив десь як стан батареї впливає на генерацію та чому? Може в бмс щось підкрутити треба. Бо кілька років воно працювало нормально і проблеми почались тільки останнім часом. І тим самим останім часом бмс зазвичай показує 99% замість 100%. Хоча іноді буває 100% але не на довго. Як ту JK BMS дуже старої версії примустити показувати 100% я не знаю, але я можу в конверторі поставити передавати замість 99 - 100. Але перед цим є бажання зрозуміти що відбувається.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 хвилини тому, k-master сказав:

А хтось у курсі як дея використовує батарейку коли є мережа та сонце? Тут от сапорт після 2-х місяців спілкування вирішив запропонувати мені перевести батарею з літія на вольтаж. Після зміни воно взагалі перестало брати сонце трохи з мережі, трохи з батареї. Напруга була нижче Float але вище Absorption. Вимкнув я йому мережу, з сонця почав брати трохи і трохи більше з мережі, швидко досяг Absorption після чого я увімкнув мережу і сонце почало нормально генерувати. Тобто сапорт можливо правий що стан батареї якось впливає на те скільки береться він сонця (але всеодно я не розумію чому воно впливає коли одночасно підклбючено 2 трекера і ніяких проблем коли один трекер). Хтось бачив десь як стан батареї впливає на генерацію та чому? Може в бмс щось підкрутити треба. Бо кілька років воно працювало нормально і проблеми почались тільки останнім часом. І тим самим останім часом бмс зазвичай показує 99% замість 100%. Хоча іноді буває 100% але не на довго. Як ту JK BMS дуже старої версії примустити показувати 100% я не знаю, але я можу в конверторі поставити передавати замість 99 - 100. Але перед цим є бажання зрозуміти що відбувається.

у меже жк бмс інверторна по кан працює дві штуки в паралель V15 і V19. не впливає стан батареї на генерацію. може при любому стані генерувати максимум .  від мережі бере завжди скільки я запрограмував в інверторі - 15вт. для того що примусти показувати 100% , батарея повинна досягнути напругу котра відповідае 100% по налаштуванням бмс. 

у мене , якщо включний режим floating , то показує спочатку 100% при напрузі повного заярду і потім при зниженні  до напруги підтримки показує 99%.   

Змінено користувачем Александр Аврамчук
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как всем известно для панелей ( да и не только )  нужно качественное заземление . Так как заземление было , но плохое , то пришлось сделать хорошее. БЫЛ приобретен измеритель растеканию тока в земле  DUOYI DY4100 . Был куплен комплект штыревого заземления из нержавейки .Брал тут ram-t.com.ua/komplekty-zazemlennia-z-nerzhaviiky/870/ . взял 15 метров . 10 штырей по 1.5 метра. Также был приобретен Киянка для заземляющих стержней YATO YT-47197 . Хрень дороговатая  ,но необходимая ,та как у меня был Отбойный молоток Compass ZIG-65 с  энергией удара 45 Дж ( что не мало ) .НО у него тип патрона  SDS-Hex и подобрать к нему не так просто это "зубило " .  Земля песок ,супесь , ниже глина . Песок очень плохой проводник ,поэтому бралось 15 метров стержней( на всякий случай ) . Опыта в этом деле не было вообще . Взял в помощь одного своего  работника . Задача казалась простой и понятной . Посмотрел как делают люди .....но оказалось в роликах на ютуб либо много не договаривают ,либо есть нюансы по комплектам заземления в зависимости от производителя ( а они эти нюансы ЕСТЬ !) . Короче пришлось получать навыки в процессе . Забили 5 штырей и.  потом ....даже 17 килограммовый отбойный молоток с большой силой удара стал заметно тормозить ( как люди забивают перфораторами вообще не понимаю ) , решил забить еще один штырь  и все, Бо не ЛІЗЕ.

Итого 6 шырей ,9 метров.  Измерил сопротивление и понял ,что оно приемлемое . Теперь есть заземление . 

 

20260720_114127.jpg

20260720_114139.jpg

20260720_132049.jpg

20260720_141145.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Made in USSR сказал:

того 6 шырей ,9 метров. 

Це суперрезультат. 9м більш, ніж потрібно. Працюватиме вічно :good:

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НЕТ , несколько метров отступить  никак не получится . Не по науке. Есть такое понятие взаимное экранирование  . Если ВЫ забили стержень или уголок ( не важно ) , то следующий стержень надо забивать не ближе ,чем длинна забитого стержня ,в моем случае это девять метров . То есть  надо было прокопать траншею глубиной 65 см и девять метров и потом выкопать еще один приямок и там забить второй стержень и потом соединить оцинкованной полосой  эти два стержня . Это очень не мало работы ,в условиях 33 градусной жары и недостатка времени . Кроме того у меня оставалось четыре стержня  ,что всего шесть метров и до грунтовых вод он бы не достал , е если бы и достал , то конечный результат был бы три ома ( скорее всего четыре )  . Смысла столько делать лишней работы не было , так как результат ниже 10 Ом ,что вполне удовлетворяет всем требованиям.

 что касается комплекта , то он по сути рассчитан на забивку двух штыревых мест  . Там два конуса , два болта улдарных и тп. Мне проще докупить еще немного штырей и будет еще один полный комплект .

Змінено користувачем Made in USSR
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Made in USSR сказав:

Как всем известно для панелей ( да и не только )  нужно качественное заземление . Так как заземление было , но плохое , то пришлось сделать хорошее. БЫЛ приобретен измеритель растеканию тока в земле  DUOYI DY4100 . Был куплен комплект штыревого заземления из нержавейки .Брал тут ram-t.com.ua/komplekty-zazemlennia-z-nerzhaviiky/870/ . взял 15 метров . 10 штырей по 1.5 метра. Также был приобретен Киянка для заземляющих стержней YATO YT-47197 .

Робив собі, 15 метрів, перфоратор на 9 джоулів. Забив без особливих проблем. Трохи довго. Там як «киянки» не було то взяв перше що попалось під руку зламане sds-max та обточив болгаркою щоб стало у той болт котрий накручується для забивання.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поскольку у меня рядом ( совсем рядом ) лес и почва мелкопесчанная ,супесь и потом глина ,я понимал  ,что  проблема может быть . Оно то конечно еще бы пошло наверное ,но шло с большим трудом и медленно ,  и это 45 джоулей !  9 джоулями я бы и три  штыря  не забил бы скорее всего  это просто пиндюрка по сравнению с моим монстром . Я специально серьезно готовился. и у меня не sds-max  ,  SDS-Hex в отбойнике . 

  и что ВЫ получили в итоге по сопротивлению ? 