Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

4 хвилини тому, AnMig сказав:

по трохи читаю документацію (ту що скачана з сайту). І дещо не дає спокою. В ній показано що замикання N і PE має відбуватися зовнішнім реле. Виходить, що він сам не об'єднує їх, чи це я щось неправильно розумію?

image.png.74a71bcdb68c1dc9c49fe852664b2ac0.png

На скільки я знаю, то достатньо просто підняти свічі. І той, ви не будете обʼєднувати нулі? У вас нуль повторно заземлений? Хочете острівний режим? 

6 хвилин тому, AnMig сказав:

Алеж для захисту людини має бути 30

То ставте пзв після інвертора, інакше те пзв буде постійно вирубатися.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, МакДо сказав:

У вас нуль повторно заземлений?

Лише, коли живлення будинку відбувається від генератора (міський нуль і фаза роз'єднані). Коли живлення будинку від міської мережі, то повторного заземлення нуля немає. Це теперішня ситуація (без інвертора).
 

26 хвилин тому, МакДо сказав:

Хочете острівний режим?

Не можу відповісти, хочу як правильно зробити.
 

26 хвилин тому, МакДо сказав:

ви не будете обʼєднувати нулі?

В тому й питання: чи об'єднувати нулі, чи заземляти нуль, чи інвертор сам його заземлить... Хочеться мати можливість трохи підзаряджати АКБ і живити будинок на мінімалках від генератора на випадок довгих відключень. А в інструкції якісь дві різні схеми. Лише в тій що для Австралії нулі об'єднані (ще й із заземленням об'єднані) 😀 Вже голова кипить

Прихований текст

image.png.119795ab915ad4f15e15dac8ed3db02d.png

 

Прихований текст

image.png.8b0fdea1c1d10616cd0a35d0b930e32f.png

 

Змінено користувачем AnMig
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 хвилини тому, AnMig сказав:

Лише, коли живлення будинку відбувається від генератора (міський нуль і фаза роз'єднані). Коли живлення будинку від міської мережі, то повторного заземлення нуля немає. Це теперішня ситуація (без інвертора).
 

Не можу відповісти, хочу як правильно зробити.
 

В тому й питання: чи об'єднувати нулі, чи заземляти нуль, чи інвертор сам його заземлить... Хочеться мати можливість трохи підзаряджати АКБ і живити будинок на мінімалках від генератора на випадок довгих відключень. А в інструкції якісь дві різні схеми. Лише в тій що для Австралії нулі об'єднані (ще й із заземленням об'єднані) 😀 Вже голова кипить

  Показати вміст

image.png.119795ab915ad4f15e15dac8ed3db02d.png

 

  Приховати вміст

image.png.8b0fdea1c1d10616cd0a35d0b930e32f.png

 

Повторне заземлення нейтралі робиться на вводі раз і назавжди, то не примха генератора. Робіть по схемі #2.

 

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, МакДо сказав:

то не примха генератора

Так, це я так свідомо зробив колись, щоб повністю відсікати міську мережу, але при тому, щоб в домі був нуль.
 

1 годину тому, МакДо сказав:

Робіть по схемі #2.

Тобто, не просто кинути вихід N інвертора на вхідий N, а ще й заземлити вхідний N? 

Дякую. Бо я просто в шоці з людей які знімають тіктоки і ютуби. Наприклад, ніхто не покаже як під'єднати генератор. Всі лише показують як це просто, і як легко налаштувати, але не покаже який провід куди пхати. Лише одного знайшов, який відкрито сказав, що не треба ніяких занулень/заземлень фази... під'єднав два виходи генератора, налаштував як потрібно, і дея нормально з ним працює... А то якісь таємниці і секрети з того роблять, щоб шо?!

Змінено користувачем AnMig
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 хвилини тому, AnMig сказав:

Тобто, не просто кинути вихід N інвертора на вхідий N, а ще й заземлити вхідний N

Это зависит от схемы заземления.

Тут уже во многих темах в электрике проходили. Повторное заземление это если у вас хорошая сеть и на каждом/каждом втором столбе заземление. Иначе в случае чего все пойдет заземляться через ваш счётчик (так как у вас заземление рабочее и сопротивление меньше, чем его отсутствие)) И счётчик это посчитает как ваше споживання. А повторное заземление до счетчика, как было бы правильно, вас не дадут сделать.

Если у вас свое отдельное заземление - то и все - это ваше заземление. По крайней мере сейчас. 

Проверить в принципе легко - отключите ввод со столба и посмотрите, звонится ли Н с землей после инвертора. И так же при наличии сети и питания от сети проверить н до инвертора и после

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...