Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

16 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:

офіційна гарантія 10 років

Таку гарантію можна оформити на офіційному сайті Deye на інвертор придбаний з документами, що підтверджують факт купівлі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене сьогодні інвертор сам себе перевантажив експортом в мережу 😕

Сталося це при різкому наростанні сонячної потужності, коли сонце різко показалось із-за хмар, і в той момент він вперся і в ліміт експорту в мережу (12 кВт), і в ліміт струму заряду акумулятора (150А). Останнє зафіксоване значення потужності сонця було 20.3 кВт:

image.thumb.png.29f8bc684e188d88410b801a181714a2.png

А потім помилка F39 Internal AC Overcurrent Fault і електрика вимкнулась на хвилину. Думаю, що такого не було б, якщо б це була не AC-coupled система, де гібрид не так швидко може заміряти потужність підключених мережевих інверторів. Типовою рекомендацією для AC-coupled є такі налаштування, що гібрид короткочасно може поглинути в акумулятор всю потужність мережевих інверторів.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 хвилину тому, Made in USSR сказав:

кто какие панели использует ? на восьмерку кто что ставил ? 

Будь які. Головне не перевищувати напругу Voc вказану на панелях при послідовному зʼєднанні. Також враховуйте струм КЗ (Isc)

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, Made in USSR сказав:

я о технологиях

Виглядає, ніби то маркетингові написи. Зараз більшість панелей N-type. Дивіться в сторону Longi, Jinko, Ja solar, trina, tw, risen. Єдине, що на сьогодні варто розглядати, це виробник, розмір та 1 чи 2-сторонність.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 29.04.2026 в 15:03, volomoto сказал:

В мене сьогодні інвертор сам себе перевантажив експортом в мережу 😕

Сталося це при різкому наростанні сонячної потужності, коли сонце різко показалось із-за хмар, і в той момент він вперся і в ліміт експорту в мережу (12 кВт), і в ліміт струму заряду акумулятора (150А). Останнє зафіксоване значення потужності сонця було 20.3 кВт:

image.thumb.png.29f8bc684e188d88410b801a181714a2.png

А потім помилка F39 Internal AC Overcurrent Fault і електрика вимкнулась на хвилину. Думаю, що такого не було б, якщо б це була не AC-coupled система, де гібрид не так швидко може заміряти потужність підключених мережевих інверторів. Типовою рекомендацією для AC-coupled є такі налаштування, що гібрид короткочасно може поглинути в акумулятор всю потужність мережевих інверторів.

Навіщо стільки панелей ?

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здається я зрозумів чому в мене при поганому сонці погана генерація. Поле котре дивиться на схід заважає великому полю котре дивиться на ППЗ. 
Вимкнув маленьке поле і одразу генерація в 5 кВт, хоча на двох полях менше кіловата у сумі:

image.png.f2741cf80f6ec039097cb52840ac9f42.png

Жовте маленьке.
Що йому заважає незрозуміло бо зранку напруга на маленькому була у районі 330 вольт і воно працювало. Правда на жовте поле сонце світило набагато краще, але о 12:12 щось сталось:

image.png.2daea138612ee8f36d573cae17b963fc.png

 

От думаю чи допоможе додати ще кілька панелей на маленьке поле, правда під іншим кутом щоб виправити ситуацію? Чи просто поставити автомат та вимикати то поле?

 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 хвилин тому, k-master сказав:

Здається я зрозумів чому в мене при поганому сонці погана генерація. Поле котре дивиться на схід заважає великому полю котре дивиться на ППЗ. 
Вимкнув маленьке поле і одразу генерація в 5 кВт, хоча на двох полях менше кіловата у сумі:

image.png.f2741cf80f6ec039097cb52840ac9f42.png

Жовте маленьке.
Що йому заважає незрозуміло бо зранку напруга на маленькому була у районі 330 вольт і воно працювало. Правда на жовте поле сонце світило набагато краще, але о 12:12 щось сталось:

image.png.2daea138612ee8f36d573cae17b963fc.png

 

От думаю чи допоможе додати ще кілька панелей на маленьке поле, правда під іншим кутом щоб виправити ситуацію? Чи просто поставити автомат та вимикати то поле?

 

чому не пдіключили поля на різні входи ? 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:

чому не пдіключили поля на різні входи ? 

Так вони на різних трекерах що й видно на графіках - жовтий та зелений це різні трекери. І на жовтому зараз 0 врольт, він фізично вимкнений.

Змінено користувачем k-master
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, k-master сказав:

Що йому заважає незрозуміло

Давно оновлювали прошивку? Мені здається колись такі проблеми у людей саме так і фіксились... 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, beavis сказав:

Давно оновлювали прошивку? Мені здається колись такі проблеми у людей саме так і фіксились... 

Та пару місяців тому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 29.04.2026 в 15:03, volomoto сказал:

Думаю, що такого не було б, якщо б це була не AC-coupled система, де гібрид не так швидко може заміряти потужність підключених мережевих інверторів. Типовою рекомендацією для AC-coupled є такі налаштування, що гібрид короткочасно може поглинути в акумулятор всю потужність мережевих інверторів

йееп, кому цікаво почитати то можна тут
AC-coupling and the Factor 1.0 rule [Victron Energy]

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

09.05.2026 в 01:03, standov сказав:

йееп, кому цікаво почитати то можна тут

Найцікавіше те, що поведінка інвертора змінилась із зміною прошивки. Раніше він для скидання піків ігнорував налаштування максимального струму заряду акума, а тепер строго за тим слідкує, але вже не так строго слідкує за вихідним АС струмом. Хоча це ще може бути артефакт мого "апгрейду": із заводу мій інвертор 10 кВт по АС, а я софтварно розлочив його до 12 кВт :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

 із заводу мій інвертор 10 кВт по АС, а я софтварно розлочив його до 12 кВт :)

З однофазного трифазний теж можете ?

  • Хаха 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, 90BCO сказав:

З однофазного трифазний теж можете ?

Ні, для цього треба було вчитися в Хогвортсі

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, 90BCO сказал:

З однофазного трифазний теж можете ?

Ви ж про геморой не будете питати? :oops:

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, yurriy сказал:

Ви ж про геморой не будете питати? :oops:

Та, ось хотів було записатися...

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, volomoto сказав:

Найцікавіше те, що поведінка інвертора змінилась із зміною прошивки. Раніше він для скидання піків ігнорував налаштування максимального струму заряду акума, а тепер строго за тим слідкує, але вже не так строго слідкує за вихідним АС струмом. Хоча це ще може бути артефакт мого "апгрейду": із заводу мій інвертор 10 кВт по АС, а я софтварно розлочив його до 12 кВт :)

А транзисторі там усі впаяни? І такого самого номіналу як в 12-ти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

интересная история по инвертору дея  . У человека  при кз вылетел инвертор . ответ официальной дея :

"Стосовно гарантії, власник звернувся до офіціалів, його направили до продавця, зв'язок з продавцем не дав жодного позитивного результату (люди не наші, обладнання китайське, гарантія до дверей, ми нічим не допоможемо), далі повторний зв'язок з офіціалами, на що власник отримав відповідь - присилайте, від 12 до 15 місяців очікування і ми вам дамо заключення стосовно вашої одиниці. Ясне діло, що жодна людина яка купила обладнання ціною ~1000$, в надії на те що воно працюватиме і у випадку чого є гарантія, чекати стільки часу не буде, відповідно власник прислав його мені, протягом тижня все було відремонтовано. Ось така історія, сервісна підтримка та гарантія на фотках в інтернеті."

https://www.youtube.com/watch?v=ma9PhB8kRCw

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, Made in USSR сказав:

Ось така історія, сервісна підтримка та гарантія на фотках в інтернеті

Мені здається, що така вона і на більшість проданих інверторів.

  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, Made in USSR сказав:

интересная история по инвертору дея  . У человека  при кз вылетел инвертор . ответ официальной дея :

"Стосовно гарантії, власник звернувся до офіціалів, його направили до продавця, зв'язок з продавцем не дав жодного позитивного результату (люди не наші, обладнання китайське, гарантія до дверей, ми нічим не допоможемо), далі повторний зв'язок з офіціалами, на що власник отримав відповідь - присилайте, від 12 до 15 місяців очікування і ми вам дамо заключення стосовно вашої одиниці. Ясне діло, що жодна людина яка купила обладнання ціною ~1000$, в надії на те що воно працюватиме і у випадку чого є гарантія, чекати стільки часу не буде, відповідно власник прислав його мені, протягом тижня все було відремонтовано. Ось така історія, сервісна підтримка та гарантія на фотках в інтернеті."

https://www.youtube.com/watch?v=ma9PhB8kRCw

 

Хз, я сам ловив КЗ на виході інвертора і він відпрацьовував швидше за АВ. Довелося перемикати навантаження будинку на мережу, щоб спрацював АВ. Після того КЗ було легко локалізоване та вилікуване, після чого інвертор продовжив штатно працювати і надалі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 хвилину тому, Made in USSR сказав:

присилайте, від 12 до 15 місяців очікування і ми вам дамо заключення стосовно вашої одиниці

жахливо цікава казка. 

не беріть дею, вона вам не треба.

Бо ще навіть не придбали, а вже знайшли якийсь з пальця висмоктаний випадок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, МакДо сказал:

Хз, я сам ловив КЗ на виході інвертора і він відпрацьовував швидше за АВ. Довелося перемикати навантаження будинку на мережу, щоб спрацював АВ. Після того КЗ було легко локалізоване та вилікуване, після чого інвертор продовжив штатно працювати і надалі.

ответ мастера в комментариях :

"Дійсно, захист від КЗ по 220 лінії передбачений виробниками, починаючи з бюджетних моделей до так званого преміум сегменту обладнання. Є один нюанс, стосовно того в якому режимі роботи інвертора відбувається коротке замикання, найчастіше проблеми стаються під час автономної роботи від акумулятора. При роботі з зовнішньою мережею, режим байпас, відповідно КЗ проходить майже без наслідків, є окремі випадки (зарядка батареї високим струмом в цей час, генерація в мережу, тощо), але зачасту все гуд, коротнуло, з проблемою розібрались, інвертор перезавантажили і все ок."

12 минут назад, beavis сказал:

жахливо цікава казка. 

не беріть дею, вона вам не треба.

Бо ще навіть не придбали, а вже знайшли якийсь з пальця висмоктаний випадок.

купить проблемы нет любой инвертор ,поэтому смотрю что к чему . насчет пальца , то это не единичный случай .