Дорофеев Сергей Опубліковано: В понеділок в 17:31 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 17:31 15 часов назад, DimaF сказал: иснують Дайте Игорю ссылку на историю вашей покупки на Али. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: В понеділок в 18:39 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 18:39 (змінено) Який кабель для 230В протягнути між будівлями повітрям? Є варіант тільки повітрям, орієнтовно це 3х4 міді або еквівалент, проліт біля 15 м. ВВГ-нгд, СІП? Але треба щось придумати в коробках з переходом з міді на алюміній. Якщо не СІП, то все інше треба в гофрі тягнути? Змінено В понеділок в 18:40 користувачем TaurosRMK Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: У вівторок в 06:12 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 06:12 11 часов назад, TaurosRMK сказал: Але треба щось придумати в коробках з переходом з міді на алюміній та ті ж самі проколюючі затискачі можна використати, або коробка розподільча з клемниками нормальними типу розподільчих блоків 11 часов назад, TaurosRMK сказал: Якщо не СІП, то все інше треба в гофрі тягнути? ну по уму, то напевно в гофрі і до несучого троса. Гофра стійка до уф випромінювання, а не з базару за дві гривні 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: У вівторок в 07:29 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 07:29 12 часов назад, TaurosRMK сказал: Який кабель для 230В протягнути між будівлями повітрям? Є варіант тільки повітрям, орієнтовно це 3х4 міді або еквівалент, проліт біля 15 м. ВВГ-нгд, СІП? Але треба щось придумати в коробках з переходом з міді на алюміній. Якщо не СІП, то все інше треба в гофрі тягнути? Це ж сіп 4*10 прийдеться тягнути, якщо заземлення потрібне. А з'єднувати через проколи з міддю. По ідеї має вийти гарніше чим мідь в гофрі і на тросі. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AnMig Опубліковано: У вівторок в 10:24 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 10:24 Вітаю. Потрібно протягнути по повітрю кабель 3*2,5 від будинку до стовпа з металопрофілю 60*40, забетонованого в землю. Відстань від будинку до стовпа ~10м. Питання: Який кабель використовувати, щоб витримав свою вагу? Чи потрібна гофра для такого кабелю? Чи потрібно протягнути "трос" і до нього кріпити кабель монтажними стяжками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: У вівторок в 14:19 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 14:19 7 часов назад, Shturman1 сказал: ну по уму, то напевно в гофрі і до несучого троса. Не по розуму. Кабелі ВВГ не призначені для нестаціонарних умов прокладання. Тим більше ВВг на стяжках, які точно довго не прослужать. Тому вібраційні та скручуючі впливи при повітряному прокладанні це не те, на що такі кабелі розраховані. До того ж будь-яка гофра через пару років може втратити еластичність, розтріскатись та лопнути, і кабель буде бовтатись на підвісах. Для повітряних ліній є надійний, дуже довговічний і недорогий кабель СІП. Стійкий до УФ, підвішується легко, жили провідників посилені. Навіщо шукати пригод на дупу? Все одно трос натягати будете, не краще підвісити пару затискачів і забути про ту лінію? Вартість мідного ВВГ з додатковим мотлохом для підвішення набагато більша за СІП плюс затискачі підвісу плюс перехідні муфти 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teledok Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому 10.05.2026 в 21:03, Игорь&Ира сказав: Більше всього питань по насосу свердловини, бо споживання близько 1 кВт, а ще ж треба враховувати стартовий струм. Організуйте краще резервну ємність для води. Щоб не користуватись насосом свердловини, коли нема ЕЕ. І при наявності ЕЕ насос рідше буде вмикатись, теж економія. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому Краще написати "гідроакумулятор більшої ємності". Наразі, у випадку відключень, дуже гарним рішенням є ГА з ємністю (по воді, не загальною, яка майже вдвічі більша), яка дорівнює, як мінімум, важливим витратам за пів доби, а в ідеалі навіть і на добу. В цьому випадку насос за невеликий проміжок часу накачає воду, а тиск в мережі буде підтримуватись довго, незважаючи на відсутність електрики. Та й для насоса режим буде кращий, менше пусків. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 17 годин тому Поділитись Опубліковано: 17 годин тому 4 часа назад, Vladdi сказал: Краще написати "гідроакумулятор більшої ємності". Якщо є можливість вище підняти, то можна просто пластикову бочку на кількасот літрів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому Задача: завести ПВ3-16 мм2 від заземлення в щиток. Щиток ETI ECT 12PT, є комплектна шина на стійках, між встановленим модульним обладнанням і шиною десь 55 мм. Поки що не пробував, але виглядає ніби обтиснутий ПВ3-16 в НШВІ не залізе в отвір шини. Можливо там максимум 10 мм2. Обтиснути штирьовим наконечником можна, але через його габарити кабель неможливо буде загнути так, щоб він не вперся в якись умовний ПЗІП чи автомат, в яких і так будуть свої проводи. Варіанти як це під'єднати? Через клемник на дін рейку? Якраз є місце під один модуль. Відкусити декілька жилок щоб з 16 мм2 стало 10 мм2, і завести прямо на шину? Інші варіанти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 21 годину тому, ashim1990 сказав: Якщо є можливість вище підняти, то можна просто пластикову бочку на кількасот літрів. Бойлер буде працювати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 10.05.2026 в 20:54, DimaF сказав: иснують Можливо, знову дістанеться від Сергія, але читаю: "Уменьшение стартового напряжения на 0-50%", тобто той же пік, але дещо менший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 12 годин тому, TaurosRMK сказав: Задача: завести ПВ3-16 мм2 від заземлення в щиток. Щиток ETI ECT 12PT, є комплектна шина на стійках, між встановленим модульним обладнанням і шиною десь 55 мм. Поки що не пробував, але виглядає ніби обтиснутий ПВ3-16 в НШВІ не залізе в отвір шини. Можливо там максимум 10 мм2. Обтиснути штирьовим наконечником можна, але через його габарити кабель неможливо буде загнути так, щоб він не вперся в якись умовний ПЗІП чи автомат, в яких і так будуть свої проводи. Варіанти як це під'єднати? Через клемник на дін рейку? Якраз є місце під один модуль. Відкусити декілька жилок щоб з 16 мм2 стало 10 мм2, і завести прямо на шину? Інші варіанти? Розділіть на два ншві 10 і 6, затисніть кожен окремо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 час назад, Игорь&Ира сказал: Бойлер буде працювати? Коли я хотів таке зробити в квартирі, то планував задіяти насос підвищення тиску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 4 хвилини тому, ashim1990 сказав: Коли я хотів таке зробити в квартирі, то планував задіяти насос підвищення тиску. а можна ці гроші просто вкласти в потужніший інвертор і забити на всякі піки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 18 хвилин тому, beavis сказав: а можна ці гроші просто вкласти в потужніший інвертор і забити на всякі піки. і з власним споживанням 100Вт або й більше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 54 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 54 хвилини тому (змінено) 1 час назад, beavis сказал: а можна ці гроші просто вкласти в потужніший інвертор і забити на всякі піки. Не можна. 23-й поверх. Світла нема - води нема. Потім всі скинулись і поставили інвертор з батареями на насоси підкачки. А бочку 500 л потрібно тепер кудись діти... Змінено 53 хвилини тому користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 47 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 47 хвилин тому 5 хвилин тому, ashim1990 сказав: А бочку 500 л потрібно тепер кудись діти... Куплю для поливу з доставкою по київській області)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 12 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 12 хвилин тому 3 часа назад, Игорь&Ира сказал: "Уменьшение стартового напряжения на 0-50%", Вы какой то странный. ПП увеличивает интервал выхода прибора на полную мощность. Не обрезает, а делает интервал, и никак по другому. Это хорошо видно по генератору, который без ПП буквально подпрыгивал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...